xyg37 发表于 2011-12-13 16:34:45

请教关于飞机动车库里电瓶车专用插座问题

请教大家一个问题,现在在改造一个非机动车库,里面需要设置N个电瓶车专用插座,请问几个插座一路为合适,用多少大小的开关控制呢!有没有人遇到过啊

xuhui6512 发表于 2011-12-13 21:59:09

本帖最后由 xuhui6512 于 2011-12-13 22:03 编辑

建议:1每个回路10个,每个插座额定电流按5A考虑
      2支线需要系数取0.6
         3干线需要系数取0.85,从尔计算开关电流。

urpig 发表于 2011-12-14 07:56:23

可能停在车库里同时充电


为了快速充电,电流搞大点吧 380V,32A