多芯电缆采用穿刺线夹T接分支,护套和铠装层都要被破坏,长度达500mm左右,不知以下两个问题大家是如何解决的。(1)对耐火电缆,分支处耐火性能如何恢复?
(2)对竖向敷设电缆,一般选用钢丝铠装,以对付电缆自重拉力。铠装层破坏后,抗拉问题如何解决?是靠电缆卡固处的握力逐段消化吗? 没用过穿刺的飘过
据说弊端不少 顶上去,继续请教。 呼唤达人赐教,纠结得很啊。或者干脆不用穿刺线夹了? 回复 1# dmd888
1.既然穿刺电缆用于竖井,竖井内可以不考虑火灾影响;2.竖向敷设电缆不是都选钢丝铠装,答案你自己已经给出了。 回复dmd888
1.既然穿刺电缆用于竖井,竖井内可以不考虑火灾影响;2.竖向敷设电缆不是都选钢丝铠装,答案 ...
rainmen_73 发表于 2012-1-10 10:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
多谢了!关键是有没有权威一点的依据,好堵审图的嘴啊。 阻燃耐火电缆性能由材料决定,绝缘防护的应用性破坏不影响防火性能,规范可参考GB50016-2006,11.1.6.2条,至于第二条,电力电缆规范没有竖向敷设一定要用钢丝铠装的条文,审图凭什么提意见呢 谢楼上解答。