jychen1 发表于 2011-12-9 07:56:40

高压电机如何控制?

如题,谢谢各位坛友了。
有主接线及二次接线图更好。

东海龙王 发表于 2011-12-9 08:34:58

能具体给出工程需求不?

jychen1 发表于 2011-12-9 14:02:08

化工厂内,循环水泵电机为250KW,10KV配电。
我没做过高压的,是不是也用接触器来控制啊。
有个图就行,学习学习,谢谢龙王。

大鼻山 发表于 2011-12-10 13:21:48

跟工艺沟通一下。一般这么样功率,采用380V足矣。
高压电机可采用断路器控制

谷香兰罗 发表于 2011-12-10 19:35:58

直接控制高压断路器即可(如果没有调速要求的话,PS:如果真有调速要求,250kW建议还是低压吧)

dmd888 发表于 2011-12-10 20:12:44

10kV电机用断路器和接触器控制均可。但高压电机一般很少有频繁启停者,因此用断路器控制是一种常见的做法。断路器选型应注意选用控制断路器,有的断路器控制与配电通用,有的有区分。

jychen1 发表于 2011-12-13 08:12:47

再请教一下,高压电机无功补偿如何做啊?

谷香兰罗 发表于 2011-12-13 09:21:21

再请教一下,高压电机无功补偿如何做啊?
jychen1 发表于 2011-12-13 08:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
单机补偿

东海龙王 发表于 2011-12-15 08:25:38

本帖最后由 东海龙王 于 2011-12-15 04:47 编辑

这么小,为何不用0.4kV供电?

东海龙王 发表于 2011-12-15 08:34:59

本帖最后由 东海龙王 于 2011-12-15 04:38 编辑

回复 1# jychen1

1200kW及以下的高压电动机回路均可以使用高压真空接触器——高压限流熔断器组合电器控制。即F-C柜。

东海龙王 发表于 2011-12-15 08:41:23

化工厂一般电压等级比较多,高压电机6kV的比较多,给你一个图纸吧。
F-C柜控制。

huangod 发表于 2012-1-8 17:02:01

没做过高压的电动机,一直想学学。龙王的好东西不少啊,呵呵

jychen1 发表于 2012-1-9 08:02:21

谢谢龙王啊,非常感谢啊。

化工厂,10kV配电方便,节能啊。