关于开关柜的几处不解
大家好,对于开关柜,有几处不理解,特请教。问题一:如上图,请问上图的 “电动机控制回路可逆” 如何理解?
问题二:对于上图为何型号越大(自上而下),分段能力越小?也不明白cos为何为0.25。其应用如下:
问题三:请问抽出式结构和插入式结构有何区别?
问题四:其中的MCC柜有如下文字:“.....本表适用于水泵类、压缩机类负载。用于风机类、皮带运输类负载时可按放大一级选用。......”
之前也知道风机负载类型为重载,但之前做设计选型时,遇到风机时,也没放大一级。 能详细解释一下吗?
先谢谢啦。 {:24:}哪位能回答一下吗 谢谢 楼主,你第一、二个问题好像问题本身就有问题,最好核实并明确一下。第二个问题后半部分,指的是开断电流试验时的功率因数为0.25,因为最大开断电流为短路电流,最大短路时通常短路电抗远大于短路电阻,所以功率因数较低,不能与负荷功率因数混淆。 本帖最后由 dmd888 于 2011-12-11 11:27 编辑
第三个问题估计是抽出式与插接式的区别。抽出式指回路全部配电设备都装在一个抽屉里,可全部插入或抽出,又称抽屉式;插接式指断路器为插接的,可将断路器插入或抽出,但没有抽屉。 第一个问题,是正反转控制电路,通过转换相序控制电机转动方向。你给的图上只有“可选”字样,并无“可逆”。 谢谢各位的回答,谢谢。
关于第一个问题,是我截图截错了,有可选的,也有可逆的。
如下图,可逆的,
之前也认为是星三角的转换,但其星三角如下
在GCK的资料中也有“可逆”,不知道如何理解。 可逆是电机的正、反转控制,属于运动方向控制,需两只接触器、一根四芯电缆;星-三角属于降压启动控制,通常用三只接触器,需要一根四芯电缆和一根三芯电缆。两者不是一回事。 可逆是电机的正、反转控制,属于运动方向控制,需两只接触器、一根四芯电缆;星-三角属于降压启动控制,通 ...
dmd888 发表于 2011-12-11 19:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好的,谢谢 {:smile:}