治学以诚 发表于 2011-12-10 09:14:13

关东武夫 发表于 2011-12-11 04:21:13

本帖最后由 关东武夫 于 2011-12-11 04:24 编辑


同样拿1000变来说事。一次电流57A,取1.5倍定熔断器,安装80A熔断器。
治学以诚 发表于 2011-12-9 20:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    请教下诚版,这个1.5倍是怎么来的?因为本人取熔断器是按变压器容量除以10取的,密闭空间系数这个应该是个经验值吧?

    主断路器没想那么多,经验做法是10Ir1,Ir1是过载整定值,Ir1比额定计算电流大1.1倍。按1000kVA的变压器来说,额定电流是1443A,一般采用In=2000的断路器Ir1=0.8In=1600A。Ir2取4倍Ir1,Ir3瞬动是7In。以上是本地经验做法,请诚版抽空给予指点,这套做法是否正确。
    本人对于这块也有点似是而非的糊涂。按变压器不能长时过载来说,Ir1整定1.1倍已经过高。。。常看到一些图,Ir1取1.3倍甚至更高,俺都不敢说话。。。Ir2取6倍Ir1,Ir3取10倍In就更不敢说了。。。

dmd888 发表于 2011-12-11 10:54:54

变压器过载主要由高压侧保护承担。低压主断路器长延时脱扣器作过载保护,保护对象是与变压器容量相配合的变压器低压出线和母线。
   原则上,长延时脱扣器动作电流宜为计算电流的1.0~1.1倍,考虑到负荷计算的误差和未来负荷容量增大的可能,一般整定为变压器额定电流,以免浪费变压器容量。整定为变压器额定容量的1.1倍,个人认为是没有道理的。
    即使断路器长延时脱扣器整定为变压器额定电流,也未必能可靠保护变压器的过载。因为断路器长延时脱扣器时间-电流特性不一定与变压器允许过载电流-时间特性相匹配。通常情况是长延时脱扣器动作时间大于变压器允许过载时间。因此,若期望低断做变压器过载保护,长延时脱扣器整定值应根据两条曲线来推算,那是比较麻烦的。

治学以诚 发表于 2011-12-11 17:36:27

东海龙王 发表于 2011-12-11 18:00:50

楼主的问题是个很实际的问题。
楼主可以跟任老请教,这个月到月底他有时间。
电话可以问我要。

dmd888 发表于 2011-12-11 23:36:38

你好 请教下:我变压器主进开关的短路短延时整定值小于低压柜馈出开关短路瞬时电流整定值的1.3倍的话 有解决办法么?主要是变压器太小了
我想出来的办法就是把低压柜馈出开关由出厂默认的10Ir1变成5Ir1

    可以将短延时脱扣器整定电流倍数加大。主开关短延时脱扣器是保护母线短路的,兼作出线短路后备。若变压器容量小于630kVA,短路电压只有4%,则低压侧三相短路电流为(1/4%)Ibe=25Ibe,两相短路电流乘以0.87,为22Ibe,算上高压侧系统阻抗和低压母线阻抗,短路电流也在变压器额定电流的十几倍左右,而主开关长延时脱扣器动作值是按变压器额定电流整定的,因此将短延时动作电流整定为8倍长延时动作电流左右都没有问题。
    减小出线动作值到5倍不可取,因为那是瞬时脱扣,可能因电机启动或照明启动冲击电流等造成误动作。

关东武夫 发表于 2011-12-12 07:15:01

变压器过载主要由高压侧保护承担。低压主断路器长延时脱扣器作过载保护,保护对象是与变压器容量相配合的变 ...
dmd888 发表于 2011-12-11 10:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    阁下恰恰说反了,国内的熔断器是不保护过载的,过载低压处保护不到的话你只会看到熔断器爆炸而不是顶出。我想起来了,断路器不是有个1.3倍的可靠系数么,1.1倍额定电流x1.2倍动作倍数,差不多1.3倍。应该说1.05倍~1.1倍额定电流都是对的,就是短延时和瞬时还搞不大清,得空研究下诚版的说法看看。。。

urpig 发表于 2011-12-12 08:09:17

顶贴。{:4_92:}

dmd888 发表于 2011-12-12 13:14:28

本帖最后由 dmd888 于 2011-12-12 13:23 编辑

-------------------------------------------------------------

没有反,理由如下。
    1、如果高压侧为负荷开关+熔断器组合,熔断器为限流型,不能做轻、中度过负荷保护,但负荷开关可配用热脱扣器做过负荷保护。“交接电流”就是负荷开关热脱扣器与熔断器保护特性的交接点。
    2、如果高压侧是断路器,则用继电保护直接根据电流值动作就行了。还可利用瓦斯继电器、温度保护等实施过负荷保护。
    3、如果是组合式变压器,高压侧有两级熔断器串联,非限流型做过负荷保护,限流型做短路保护。

dmd888 发表于 2011-12-12 13:15:54

另外,1.3不是可靠系数,是保护灵敏度系数的最低要求。

lgw_lgw914 发表于 2011-12-12 15:06:47

都系淫才呀~。。
页: 1 [2]
查看完整版本: 变压器出口开关的短路短延时整定值