yjgabc 发表于 2011-12-6 17:17:55

再问一个关于ATSE的问题

1、如果采用PC级的互投,那么他的前面是否必须设置短路保护的断路器(或熔断器)?如果是放射式供电方式引来,用上级的断路器保护,PC级的ATSE前面是否可以不设短路保护的断路器?
2、由于ATSE是4P开关,那么在ATSE前设置的隔离开关是采用3P还是4P?

lgw_lgw914 发表于 2011-12-12 15:45:24

沙发
我觉得还是要每个ATSE箱内均设置断路器
即使前面有总断路器
2我觉得应该一致,4P。

lps1234 发表于 2011-12-17 22:10:32

规范上没见说ATSE箱内双切前必须设断路器吧,用个隔离就行了把

dhgao 发表于 2011-12-18 20:40:52

PC级的就不用再用断路器了,加个隔离开关就好了,方便ATSE检修。
4P

dgwintai 发表于 2011-12-19 19:17:50

一体的ATS故障率还是比较低的,目前不少项目会将前面的隔离开关省掉的