MEB引下线导体的规格
看了一些设计院做的变电所的图,变电所接地的做法均不一样1.有些变电所的MEB就与变电所的柱内钢筋连接,不设专用引下线。
2.有些变电所设专用引下线,有设1X240铜线的有如MEB与2台变压器中性点连接用的50X5的镀锌扁钢的话,那么引下至基础钢筋的也为2(50X5)镀锌扁钢
求:如我设专用引下线,这段导体的规格怎么考虑,是什么思路 这个问题问的好,广泛一点,超高层的变电所,高、低压接地都共用,中性点如何处理 扁钢直接连到基础接地即可 HAN 最近刚看一天津建筑设计院的做的一套图,变电所内的MEB未做引下与基础连接 变电所内做了一些接地线端子与柱内钢筋连接,接地线端子由室内一圈接地扁钢与MEB相连 我想的问的是如设引下线 引下线规格如何考虑??? 真的是懂哥什么都懂,哈哈 只要能保证可靠接地,这两种方式都可以。2种我都做过。不过用240的线就没必要了 两种我都做过,主要看主内钢筋的截面是否满足要求,能满足,就直接用,不能满足,就设专用,至少审图的没提,验收也顺利通过。,
页:
[1]