whlevil 发表于 2011-11-20 08:46:07

冷冻泵应按几级负荷配电

冷冻泵应按几级负荷配电,本工程是个超高层,包括五星级酒店就其他,刚看了一份超高层图纸里面的冷冻泵及冷却塔按双路电源配电,有些不解,请赐教

东海龙王 发表于 2011-11-20 13:18:12

电力负荷和工程性质有关系。

whlevil 发表于 2011-11-20 16:54:32

能具体说说吗,谢谢,举个例子

urpig 发表于 2011-11-21 08:12:06

一类高层 生活水泵用电------一级负荷

岁月无情 发表于 2011-11-21 13:28:42

你这个工程,看一下民规的负荷分级表就行了。

dhgao 发表于 2011-11-24 15:48:09

酒店要看酒店管理公司是否有自己的规范,你得按那个来。