wokansl 发表于 2011-11-11 16:43:58

弱电浪涌保护器

入户终端箱LPZ0~LPZ1        金属线        试验类型        D1
                短路电流        2kA        1.5kA        1.0kA
                开路电压        ≥1kV
                连接铜线        ≥1.2mm2
        光缆        试验类型        B2
                短路电流        100A        75A        50A
                开路电压        1kV~4kV
                连接铜线        据具体情况确定,可小于1.2mm2
我们平时常用的有线电视进线还有电话进线、光纤进线该怎么归入这两类啊,哪个属于金属线,哪个属于光缆,还有新的防雷规范上表J.2.1上其他的类别,都应该是怎样的一个定位啊

wokansl 发表于 2011-11-14 10:11:22

帖子就这么沉了吗   求各位高手指教啊{:49:}

东海龙王 发表于 2011-11-14 10:14:56

GB T 18802.22-2008(低压电涌保护器 第22部分 电信和信号网络的电涌保护器(SPD)选择和使用导则)

wokansl 发表于 2011-11-15 09:06:45

谢了谢了{:49:}

治学以诚 发表于 2011-11-15 21:36:24

wokansl 发表于 2011-11-16 09:51:17

回复 5# 治学以诚
嗯我找到那七讲了谢谢了

wokansl 发表于 2011-11-17 11:42:27

我查阅了很多资料还是无法解开我的疑惑   请前辈们仔细看一下我的问题详细的为我解答一下不胜感激{:49:}

wokansl 发表于 2011-11-17 11:43:29

入户终端箱LPZ0~LPZ1      金属线      试验类型      D1
                短路电流      2kA      1.5kA      1.0kA
                开路电压      ≥1kV
                连接铜线      ≥1.2mm2
      光缆      试验类型      B2
                短路电流      100A      75A      50A
                开路电压      1kV~4kV
                连接铜线      据具体情况确定,可小于1.2mm2
我们平时常用的有线电视进线SYV还有电话进线HYA、网络光纤进线该怎么归入这两类啊,哪个属于金属线,哪个属于光缆,还有新的防雷规范上表J.2.1上其他的类别,都应该是怎样的一个定位啊

wokansl 发表于 2011-11-17 11:45:47

请各位前辈不吝赐教{:49:}

911room 发表于 2011-11-17 12:04:01

带金属的,包括铠装层、屏蔽层、光缆加强钢筋,都算金属线,光缆里面的单根光纤不算、入户的皮线光纤也不算。

治学以诚 发表于 2011-11-17 12:14:19

wokansl 发表于 2011-11-17 13:50:00

回复 10# 911room
那请问我这么理解对吗?SYV和HYA都是金属线而光纤是光缆中的一根就属于光缆这么理解对吗

治学以诚 发表于 2011-11-17 13:57:17

治学以诚 发表于 2011-11-17 13:57:32

治学以诚 发表于 2011-11-17 14:02:39

页: [1] 2
查看完整版本: 弱电浪涌保护器