中国电力科学研究院在大连组织召开 两本工程建设国家标准修订工作会议
2011年8月9至10日,中国电力科学研究院在大连组织召开了《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》及《电气装置安装工程 爆炸和危险环境电气装置施工及验收规范》两本工程建设国家标准修订组工作会议。参加会议的有中国电力科学研究院、国核工程有限公司、中国核电建设第五工程公司、三峡电力职业学院、中国葛洲坝集团机械船舶有限公司、中国三冶集团电气设备安装工程公司、中石化胜利石油管理局电力管理总公司、大连重工眠重集团有限公司等共13名代表。专家对两本规范初稿逐条进行了讨论,并发表了意见和建议。
主要意见和建议如下:
1. 对《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》增加了术语和基本规定两个章节;将规范的适用范围由额定电压0.5kV以以下新安装的各式起重机、电动葫芦的电气装置和3kV及以下滑线安装工程的施工及验收扩大到额定电压10kV 及以下的各式起重机、电动葫芦的电气装置和滑触线安装工程的施工及质量验收。
2、对《电气装置安装工程 爆炸和危险环境电气装置施工及验收规范》增加了术语和基本规定两个章节;防爆电气设备的安装,根据防爆电气设备的发展,产品国家标准中出现了新的防爆类型,已增加了无火花型和粉尘防爆型电气设备,所以本规范在这次修订时增加了这些新型防爆电气设备的有关内容,使之与我国防爆电气设备制造、检验用的现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备》和现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》相协调;在规范不适用环境中增加了核电厂的核岛;
会议取得了预想的结果。 关于对工程建设国家标准《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范GB50256-96》征求意见的函
http://www.ccsn.gov.cn/News/ShowInfo.aspx?Guid=9889eb5d-121c-4f06-a37d-08e6205232ac 本帖最后由 东海龙王 于 2011-11-11 06:06 编辑
关于对工程建设国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96》征求意见的函
http://www.ccsn.gov.cn/News/ShowInfo.aspx?Guid=a632ab2c-82a1-442a-b466-ae7ba1516206 这两本规范怎么能再大连呢? 关于对工程建设国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96》征求意见 ...
东海龙王 发表于 2011-11-11 08:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
纠正龙王的链接,《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96》征求意见的链接是:
http://www.ccsn.gov.cn/News/ShowInfo.aspx?Guid=a632ab2c-82a1-442a-b466-ae7ba1516206
大家赶快提呀,过了这村就没这店了 希望在规范编制阶段大家积极参与,而不是事后抱怨。 龙王先开个头吧,我比较关心“电气装置施工及验收”。即使我等草根的意见不被采纳,至少能死个明白... 龙王先开个头吧,我比较关心“电气装置施工及验收”。即使我等草根的意见不被采纳,至少能死个明白...
911room 发表于 2011-11-11 06:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我给很多规范编制组发了意见了。
这个防爆的验收规范也有问题,下午就可以发出去了。 人家采纳与否,是一回事。
工程师参与否,是一回事。