入门者 发表于 2011-11-10 14:53:47

树干式和链式的区别

求教;“建筑电气”11年10期有篇有关审图论文,提到有关树干式和链式的区别的文章,有一点疑惑。

    一直以为配电箱与配电箱之间的配电,是干线配电,只有树干式和放射式二种,链式的只存在分支回路配电中。是错的?

    JGJ16-2008《民规》,自带蓄电池的应急照明要单独树干式配电,这是否意味着,其应急照明回路供电线另需用封闭母线槽或预分支电缆了。
    电梯机房一般设动力箱和照明箱各一台,用的一根(双电源要求的2根)电缆,按树干式配电,进动力箱后,用同截面电缆,引至照明箱。不能用了?
    链吊式灯具,供电分支线中间是不断线的,是树干式配电了?
      插座,如果供电分支线中间不断线的,是树干式配电了?没有功率限制了?

    有一种型号为 XRM-302A 的配电箱为方便树干式配电,进线侧留有较大空间,也不能用了?

    系统图,如何画法,来区别树干式和链式的不同。

    以上问题请审图的专家回答,也请其他电气专家、同行对二种配电形式给于解答。不胜感激。

urpig 发表于 2011-11-10 18:02:24

有一次
审图人提出——配电箱上桩头引出----算链式,不让用。

我的修改意见————该配电箱设T接铜排。

然后审图就认为是电缆干线的T接方案了。

入门者 发表于 2011-11-11 08:47:05

跟帖很少,只得自言自语了:

    目前的T接(封闭母线插接箱和预分支电缆),严格地说,违反了JGJ16-2008《民规》第7.6.8条关于变截面处要设保护电器的规定。该规定应理解为保护电器之前,不允许变截面存在。而封闭母线插接箱和预分支电缆都有一小段变截面存在,即存在“死区”。

    最理想的,是T接引出线为零,接在保护电器的电源接线端子上,可实现变截面只会出现在保护电器之后,达到JGJ16-2008《民规》第7.6.8条的要求。但这种做法,被审图专家否定,说是链式配电了,真纠结啊!

    所以,“建筑电气”11年10期作者认为,设计人员在认识上有模糊之处。应该否定之否定,是作者在认识上有模糊之处。

入门者 发表于 2011-11-11 08:48:56

自言自语:

    请看:吕大光主编的“建筑电气安装工程图集”1册第二版,第3-37、3-38页,有干线在箱内接线示意图。该图集在施工界有一定影响。在新华书店、建筑书店可以见到,建议相关人员去看一下,那就不会发生这种脱离实际、少见多怪的审图意见了。

pigl 发表于 2011-11-11 10:08:05

那是作者一家之言,何必纠结。
我纠结的是类似这些不新鲜的问题,谁能给个权威的解释?规范、手册、图集。。。到头来依旧是你猜我猜大家猜。

pigl 发表于 2011-11-11 10:12:57

不知链式是从哪里起源,没有找出出处和印证。我个人还觉得链式和树干式是同一种拓扑呢。

urpig 发表于 2011-11-11 13:16:39

跟帖很少,只得自言自语了:

    目前的T接(封闭母线插接箱和预分支电缆),严格地说,违反了JGJ16-200 ...
入门者 发表于 2011-11-11 08:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

目前的T接(封闭母线插接箱和预分支电缆),严格地说,违反了JGJ16-2008《民规》第7.6.8条关于变截面处要设保护电器的规定。该规定应理解为保护电器之前,不允许变截面存在。而封闭母线插接箱和预分支电缆都有一小段变截面存在,即存在“死区”。


所以现在设计院母线插接箱里都设断路器的,母线槽厂家也有这样产品
电缆T接也设T接箱的啊,并且装个断路器。很恶心。


电力部门架空线不受限。真是便宜电力部门了。

urpig 发表于 2011-11-11 13:22:18

不知链式是从哪里起源,没有找出出处和印证。我个人还觉得链式和树干式是同一种拓扑呢。
pigl 发表于 2011-11-11 10:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


拓扑是拓不出来的。。

个人观点:看分支线截面是否变了。
不变=链;截面不变 前端能保护到,分支点就不加保护
变=树干。就像树一样树杈是细的。变细了还要加保护,麻烦。

入门者 发表于 2011-11-11 15:02:11

引自pigl 5楼的发言: 那是作者一家之言,何必纠结。

    类似问题几年前被审图提过,顶了。但同样的问题,现在有些审图还在提。所以这种思潮很广,搞得设计人员苦不堪言。
    现在讨论的是一个省审图中心的高级工程师提出的相同问题,影响到不是一个省事情,还会影响到其它省。

pigl 发表于 2011-11-11 19:30:34

回复 8# urpig


    拓扑是这这个意思:

pigl 发表于 2011-11-11 19:35:39

举个例子:
1、住宅里的照明回路,接数个灯。出线2.5,接线盒里T接到灯也是2.5,这个不变截面。
2、住宅里的照明回路,接数个灯。出线2.5,接线盒里T接到灯是1.5,这个变截面。
以上配电方式是树干?链式?

老康阁楼 发表于 2011-11-11 21:06:04

链式和树干式没实质区别,链式是树干式的一种特殊做法。
链式阐述今后从规范中取消,或者链式仅仅指小型末端设备,如插座等,或者改名共端子接线,仅仅指接线形式,不得用于配电形式阐述中。{:lol:}

入门者 发表于 2011-11-14 08:28:34

引自老康阁楼 12楼的发言: 链式阐述今后从规范中取消,或者链式仅仅指小型末端设备,如插座等,或者改名共端子接线,仅仅指接线形式,不得用于配电形式阐述中。

    赞同以上观点。
    此观点出处哪里,很想直接引来回答审图意见。

wosuwoxing 发表于 2011-11-14 13:22:16

从规范来看配电分为树干式、放射式,我理解的是配电箱与配电线路的连接方式。
至于链式,我一直理解的是末端设备的配电,比如3个小功率换气扇,我一个回路就供这三个,是链式。
看来争议较大,链式的最初提法估计也搞不清了。

老康阁楼 发表于 2011-11-14 15:17:37

回复 13# 入门者


    这说法我信口说滴,不能作为审图回复,大家都清楚是怎么回事,审图人员也清楚,不过是按规范办事,卡一卡,莫大事。
页: [1] 2
查看完整版本: 树干式和链式的区别