手术室是否应该带UPS或EPS的疑问?
08SD706-2医疗场所电气设计与设备安装上表说明手术室的电源切换时间为小于等于0.5S。(见第5页)
http://bbs.co188.com/content/images/GreenPark/attachimg.gifhttp://bbs.co188.com/content/images/GreenPark/attachimg.gif
(见第9页)
我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。
那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的? 提供。。。。 EPS切换时间(电网至电池)
UPS 双电源切换装置的时间少于0.5S是吧? 大家帮忙讨论下罗。 个人感觉,如果主电源仅为一路电源,则不行,UPS或EPS应急连续供电时间不一定能满足手术时间。 个人感觉需要发电机 UPS过渡时间用,发电机长时备用。