我今年刚毕业,是电气专业的,到设计院工作没几个月,做照明设计那一块儿的时候,总遇到规范上写的照明功率密度一列是现行值,一列是目标值,这两个是什么区别啊,我该按哪个功率密度计算啊

尺短寸长 发表于 2011-11-9 19:50:01

中国地域宽广,各地经济条件不同、发展速度有异。。。。。。

故各房间或场所建筑照明标准照度下的照明功率密度值(LPD):
照明功率密度值(LPD)现行值表示是全国一般建筑照明(特殊建筑可不作要求)的设计底线,其LPD不得突破;
照明功率密度值(LPD)目标值表示是各地可根据本地区的实际情况,确定在某个时间节点开始在建筑照明设计时采用目标值,其LPD不得突破。

gdx8785 发表于 2011-11-9 21:16:36

回复 1# wokansl

一列是现行值,一列是目标值,这两个是什么区别啊
现行值-----现在还允许用
目标值-----应该逐步向这个目标靠拢

尺短寸长 发表于 2011-11-9 21:50:15

以上海为例:

目标值——
1、单体建筑面积在20000m2以上的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家或者本市的建筑节能示范项目,建筑照明功率密度(LPD)应执行现行《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的照明节能目标值。
2、上海市浦东新区的所有建设工程项目,建筑照明功率密度(LPD)应执行现行《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的照明节能目标值。

现行值——
除上述1、2规定之外的其他建设工程项目,建筑照明功率密度(LPD)可执行现行《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的照明节能现行值。