讨论一下自动化立体仓库

本帖最后由 不代表 于 2011-11-9 14:13 编辑

一单位有意向做个自动化立体仓库(丙类),高度大概30米左右。
有2问题:1、30米高,照明灯具如何设置,顶部OR侧墙柱安装OR全要安装
2、报警探头用什么类型?紫外火焰探测器OR空气采样感烟探测器

urpig 发表于 2011-11-9 14:23:03

哥去年刚做过

立体仓库货架很高,通道是给堆垛机用,偶尔供人检修。
只有2侧可走人。

照度最多200lx,也可能150,100lx
顶灯必须有,建议2侧设壁灯



操作区因为有人看电脑、和办公室类似照度300lx



消防探头大部分文献推荐空气采样,可是哥用的感烟廉价办法同样搞定。

urpig 发表于 2011-11-9 14:24:21

记得联系哥,哥把图纸电子版出售给你

890214 发表于 2011-11-9 15:11:50

把图纸电子版出售给你,多少钱?

东海龙王 发表于 2011-11-9 15:22:50

哈哈,做起了交易?

尺短寸长 发表于 2011-11-9 15:26:46

消防探头大部分文献推荐空气采样,可是哥用的感烟廉价办法同样搞定。

问题是——“一单位有意向做个自动化立体仓库(丙类),高度大概30米左右”,urpig 想当然“感烟廉价办法同样搞定”(能搞定吗? ),还想“记得联系哥,哥把图纸电子版出售给你”(真的假的? )。。。。。。{:tongue:}

不代表 发表于 2011-11-9 16:24:45

{:lol:}给E币吧

urpig 发表于 2011-11-9 17:32:07

消防探头大部分文献推荐空气采样,可是哥用的感烟廉价办法同样搞定。

问题是——“一单位有意向做个自动 ...
尺短寸长 发表于 2011-11-9 15:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

能搞定的 还顺利通过消防验收。并且我的论文快写好了。自动立体化仓库的电气设计

尺短寸长 发表于 2011-11-9 19:35:32

回复 8# urpig


问下urpig:感烟探测器已经允许突破12m安装高度极限了吗?

尺短寸长 发表于 2011-11-9 19:54:27

在上海,超限仓库——必须采用“空气采样”,有消防局行政发文规定,不得违反。

尺短寸长 发表于 2011-11-9 19:58:57

http://wenku.baidu.com/view/b154a0d276eeaeaad1f330af.html
上海市消防局大型物流仓库消防设计规定
四、消防设施
(六)仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统。

尺短寸长 发表于 2011-11-9 20:01:53

上海市消防局大型物流仓库消防设计规定