秋石 发表于 2011-11-4 20:18:42

办公室照度300LX,LPD值您能设计值是多少?

这里指荧光灯具是嵌入式,如非嵌入,也可写,但须说明。类似办公室的场所可参照,如会议室。

注册会员 发表于 2011-11-5 06:43:16

这问题问的真不专业了。房间的室形指数不确定,此值不具有相互比较的意义。

urpig 发表于 2011-11-5 13:10:08

未来的趋势是9之下


江苏省已经按9来审图了,必须不超过9,而不是11

尺短寸长 发表于 2011-11-5 17:11:24

上海市浦东新区推行节能先行,要求建筑照明按GB50034-2004目标值进行照明设计,故浦东新区建设项目审图尺度:办公室照度标准300lx,则LPD必须不超过9W/m2 。

gdx8785 发表于 2011-11-5 18:41:34

江苏的规定:

songzhj 发表于 2011-11-7 09:34:26

小办公室有时很难搞!

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-11-7 20:01:42

这个,真有点不大相信,9,真的全部可以吗?

lfj2008 发表于 2011-11-9 16:39:32

现在办公室照度设计都是理论上的!小商业很难搞!

熊花花 发表于 2011-12-21 14:14:43

7~10之间,跟室形关系很大。完全9以下怎么做到呀?灯象花一样布置?

landline 发表于 2012-1-12 13:04:11

反正上次,我被江苏的提了,强条

tester001 发表于 2012-5-9 16:14:31

照明设计就是扯淡
你光通量都没办法保证
你怎么保证照度能达到300?

天涯浪子 发表于 2012-5-9 16:35:40

这个问题选T5管与T8管差距大了!

yangyang7201 发表于 2012-5-10 01:26:38

照度我用DIAlux灯光精灵软件计算,在比较合理的室形指数条件下,办公室照度计算值为300LX时,
LPD基本在8.3~8.8之间。

rpg2009 发表于 2012-5-10 08:14:47

纸上文章,真要节能就加强验收和运行管理。