zhqpao 发表于 2011-11-3 19:18:37

请教问题(共3个)

请教:1.柴油发电机馈出回路是否可以非消防和消防公用 2。柴油发电机配电柜的馈出回路是任意一回路断电都启柴发还是变压器主进断路器失电时才启柴发。(高压为单电源)3.JDG是否可用于地下车库,地下车库是否属于潮湿场所,潮湿场所定义是什么

老康阁楼 发表于 2011-11-3 20:31:29

1.柴油发电机馈出回路是否可以非消防和消防公用。
    答:可以共用,这不就是传说中得谁大取谁么,谁大取谁也不是一成不变的,例如:一台机组供两个单体,单体距离较远,有防火间距,一栋单体发生火灾时启动消防,另一栋单体是否也切除非消防?
2。柴油发电机配电柜的馈出回路是任意一回路断电都启柴发还是变压器主进断路器失电时才启柴发。(高压为单电源)
   答:通常认为是电源故障启动机组,电源可认为是TR母线或主ACB处,假设一路10KV,两台变压器互为备用,并设有机组。一台故障启动,另一台上,两台故障,机组上。这个方式可参考08图集接线。
    假设一台变压器,一个机组,第一种做法:从此变压器拉两回路,一回路故障,另一回路上;两回路故障机组上。电源故障机组启动。
    第二种做法:从变压器拉一回路,机组拉一回路,一回路故障机组上。电源故障机组上。
3.JDG是否可用于地下车库,地下车库是否属于潮湿场所,潮湿场所定义是什么
   答:JDG适用与地下室,通常认为地下室为结构荷载最大处,电气管使用钢管较好。地下室一般不认为属于潮湿场所,潮湿场所定义不清楚,应当是正常情况下湿度,或者空气水分达到百分之XX。
   乱说了一通,供参考。

gblgb 发表于 2011-11-4 17:48:44

康工的回答,已经很好。

补充一点:
1. 注意遵守“备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。”
如遇消防情况,必须切除非消防负荷。

尺短寸长 发表于 2011-11-4 17:55:59

备用电源的负荷严禁接入应急供电系统——估计今后新版不会这么规定了吧,这句话真是。。。。。。{:mad:}

gblgb 发表于 2011-11-4 18:00:10

呵呵,尺兄可否给一个建议替代条文。

hahaoohehe 发表于 2011-11-4 18:41:16

回复 2# 老康阁楼

08民规:   
3条文强调了在高层建筑中容易造成混乱带来严重后果的电梯、非消防电源断电和警报等,在火灾初期时的统一管理问题。条文规定的中心思想,主要是不能一遇初期火灾或报火警时,就立即自动将电梯降落和自动切断非消防电源或电梯电源等。如不慎重可能会带来整个大楼的秩序混乱,因此各种非消防电源和电梯降落等只能通过消防控制室根据具体情况通过遥控来实现。
    对一些外接火警警报器(火警铃或火警电子音响警报装置等),不能通过火灾报警控制器输出触点或火警手动报警按钮自动开放,而应由消防控制室集中控制。

火规:
为了扑救方便,火灾时切断非消防电源是必要的。但是切断非消防电源时应该控制在一定范围之内。有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20408-1-1.html

例如:一台机组供两个单体,单体距离较远,有防火间距,一栋单体发生火灾时启动消防,另一栋单体是否也切除非消防?

根据上面的意思,着火时,切非不是全自动,也不是通通切。 另一栋单体是否也切除非消防,应该不是自动切,而是由消防值班室的人员根据火情或消防队来了后根据火情来确定切不切吧?
页: [1]
查看完整版本: 请教问题(共3个)