hahaoohehe 发表于 2011-11-1 14:02:19

室外电缆到室内就要装隔离么?

本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-11-1 14:25 编辑



图一:小区总变配电室--地下一层的2个配电箱--4,5层的空调配电箱。

图二:小区总变配电室--4,5层的空调配电箱。

图二没有地下一层的配电箱,这种做法可以不?

供配电系统设计规范GB 50052-2009
7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
条文说明:
7. 0.10 在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器,是为了便于检修室内线路或设备时可明显表达电源的切断,有明显表达电源切断状况的断路器也可作为隔离电器。但在具体操作时,应挂警示牌,以策安全。

按照上面的规范,图二没有地下一层的配电箱,是不是就违反规范了?

08民规:
7.1.4 低压配电系统的设计应符合下列规定:
1 变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
2 各级低压配电屏或低压配电箱宜根据发展的可能留有备用回路;
3 由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;
4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。

由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;

意思是也要加隔离,就是不带保护? 这个受电端 指的是什么地方?

大鼻山 发表于 2011-11-1 15:26:50

我觉得在室内首个配电箱处设置隔离电器即可。

大鼻山 发表于 2011-11-1 15:30:06

首个配电箱可能位于任何层。

JHL123321 发表于 2011-11-1 16:29:30

{:4_94:}{:4_94:}

岁月无情 发表于 2011-11-1 16:35:30

我觉得在室内首个配电箱处设置隔离电器即可。
大鼻山 发表于 2011-11-1 15:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    如果采用的是隔离开关是几P的,前几天审图的让我做4P的,我感觉很诧异

shan 发表于 2011-11-2 11:55:54

如果设了进线间,我觉得可以在进线间里集中设隔离开关
页: [1]
查看完整版本: 室外电缆到室内就要装隔离么?