尺短寸长 发表于 2011-11-1 10:52:12

GB 50057-2010 第4.3.9条规定,如何理解?

4.3.9高度超过 45 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第 4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径 45 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2 高于 60 m的建筑物,其上部占高度 20%并超过 60 m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑。
2) 在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第 5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。
4)符合本规范第 4.3.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第 5.3.5条规定的建筑物金属框架,当作为引下线或与引下线连接时,均可利用其作为接闪器。
3 外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。

尺短寸长 发表于 2011-11-1 10:54:42

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-11-1 10:57 编辑

4.3.9条第2款的防侧击,与以往的认识、做法应该没有什么区别。
4.3.9条第3款的“等电位连接”,也相对容易理解。

问:
“1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径 45 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施”如何设计?“相应的防雷措施”指的是什么?

请参加过防雷培训的坛友给个意见。

尺短寸长 发表于 2011-11-1 11:17:03

分析:
1、不存在“水平突出外墙的物体”,不需要处理;
2、“水平突出外墙的物体”的突出多少,才算突出?
3、存在“水平突出外墙的物体”,“滚球半径 45 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施”——
1)突出外墙的阳台利用钢筋行不?是不是需要考虑水泥块掉落问题?
2)难道突出外墙的阳台加接闪器?是不是加接闪器太影响建筑立面?

pilifeng 发表于 2011-11-1 11:38:46

中国的规范,新旧更替,有新的变化的地方条文是应该细说一下原因和做法的,但是却没有,要搞什么啊?

岁月无情 发表于 2011-11-1 11:55:56

分析:
1、不存在“水平突出外墙的物体”,不需要处理;
2、“水平突出外墙的物体”的突出多少,才算突出 ...
尺短寸长 发表于 2011-11-1 11:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    按照这条规范阳台必须得加接闪器了。

尺短寸长 发表于 2011-11-1 12:13:54

回复 5# 岁月无情


不一定哦。

4.3.9条
2 高于 60 m的建筑物,其上部占高度 20%并超过 60 m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑。

(1)45m至60m突出外墙的物体,可不遵守“应按屋顶的保护措施考虑”;
(2)高于 60 m突出外墙的物体,除掉“其上部占高度 20%并超过 60 m的部位”的以下部位,可不遵守“应按屋顶的保护措施考虑”。
但是,(1)、(2)中“突出外墙的物体”“应采取相应的防雷措施”指的是什么“技术措施”?暗敷的钢筋允许吗?

尺短寸长 发表于 2011-11-1 12:20:39

参加过GB 50057-2010培训的兄弟,帮忙解答一下,有点晕乎啊。{:sweat:}

snailw 发表于 2011-11-14 17:09:39

顶一下。等解答。{:5_176:}

wosuwoxing 发表于 2011-11-15 11:08:49

4.3.9高度超过 45 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第 4.3.1条的规定外,尚应符合下列规定:
...
尺短寸长 发表于 2011-11-1 10:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    这个条文,如果执行,只能按防侧击雷实施。

cqzrm 发表于 2011-11-15 13:21:19

4.3.9 1、按防直击;
4.3.9 2、按防侧击。

cqzrm 发表于 2011-11-15 13:24:31

分析:
1、不存在“水平突出外墙的物体”,不需要处理;
2、“水平突出外墙的物体”的突出多少,才算突出 ...
尺短寸长 发表于 2011-11-1 11:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1、不需要处理;
2、按滚球验算;
3、阳台钢筋可以,应考虑水泥块掉落问题;加接闪器是最好的办法,贴装可以照顾到美观问题。

pigl 发表于 2011-11-15 16:06:20

是不是一个是top或者roof,另一个是side或vertical side。

治学以诚 发表于 2011-11-15 21:31:45

注册会员 发表于 2011-11-16 21:06:23

这条是应该好好琢磨琢磨。
页: [1]
查看完整版本: GB 50057-2010 第4.3.9条规定,如何理解?