TNS 发表于 2011-10-21 15:43:09

这个泵房属于消防泵房吗?

某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。

但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。

水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?

尺短寸长 发表于 2011-10-21 16:35:16

此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水——以消防泵房对待处理不会错。

TNS 发表于 2011-10-21 16:49:10

谢谢尺兄!我还有个疑问就是,消防泵不用变频供水,但这里采用变频恒压供水,那是不是也要把变频保护设置为,电机过载时只报警不跳闸啊?

尺短寸长 发表于 2011-10-21 17:28:39

1、应该有备用机组吧?

2、此泵房有人值班吗?

TNS 发表于 2011-10-21 17:40:24

1、有备用机组

2、无人值班

变频长期带电,只要压力低于消防管道要求的压力就启动运转,保持消防管道恒压。

这种情况,用变频控制有没有问题?是水专业提的变频恒压。

尺短寸长 发表于 2011-10-21 17:55:45

1、有备用机组——常用泵发生过载,退运,备用泵投运;备用泵再发生过载,应坚持工作。

2、无人值班——
应该考虑:电机过载时的报警信号——报到哪里去?

sgf2002 发表于 2011-10-21 18:31:18

本帖最后由 sgf2002 于 2011-10-21 18:34 编辑

回复 3# TNS

消防时建议把变频器断开,接上热继电器过载报警。途中KM1、KM2闭锁

TNS 发表于 2011-10-21 20:03:23

回复 6# 尺短寸长
报到办公楼里去啊

TNS 发表于 2011-10-21 20:05:29

回复TNS

消防时建议把变频器断开,接上热继电器过载报警。途中KM1、KM2闭锁
sgf2002 发表于 2011-10-21 18:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果旁路掉变频器,则不能保持水专业要求的恒压啊

sgf2002 发表于 2011-10-21 21:14:38

本帖最后由 sgf2002 于 2011-10-21 21:16 编辑

回复 9# TNS

平时恒压,消防时应该不用了吧?问下水专业
就跟屋顶生活水箱兼做消防水箱一样,给水箱补水的变频生活泵应该不算消防水泵

TNS 发表于 2011-10-23 18:59:23

08<<民规>>13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

TNS 发表于 2011-10-23 19:01:54

水专业要求用变频恒压控制,他们的意思是不按照消防泵房老考虑,只按照市政泵房考虑。

但是我觉得是应该按照消防泵房来考虑的,这样应用变频控制就不符合民规要求了。

尺短寸长 发表于 2011-10-23 19:48:32

sgf2002 在7#楼图示,就是为了满足JGJ 16-2008《民规》13.9.6的规定,在火灾发生时弃用变频调速控制,确保可靠直接采用工频,应该能满足水专业要求。

听听给排水意见如何?

TNS 发表于 2011-10-23 21:59:41

水专业的意思是,既然不属于消防泵房,就一直按照变频恒压供水考虑,火灾时仍然用变频恒压方式控制水泵。

给室外消火栓供水的泵房,到底算不算消防泵房,是水专业确定吗?

另外7楼sgf2002 兄的图纸,工频启泵信号是什么?电接点压力表?消防控制室?

老康阁楼 发表于 2011-10-23 22:21:21

示意图:二次示意,KM2优先于KM1。没画过二次