室外的消防线直埋,应该用什么线?
室内消防的线:电源线:NH-BV-(2x4)-SC20。
信号线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
电话线:ZR-RVVP-(2X1.5)-SC15。
广播线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
消火栓起泵线:ZR-KVV-(4X1.5)-SC20。
风机控制线:ZR-KVV-(7X1.5)-SC32。
室外消防的线直埋的话(电源线、信号线、电话线、广播线、消火栓起泵线、风机控制线等),应该用什么线?
1.跟室内的消防线一样,室外都穿管就行了?(可以把线的截面放大1级)
2.室外直埋的话,是带铠装的好(只在过道路等时穿管)?还是不带铠,跟室内的消防线一样,室外都穿管就行了?
3.如果室外的消防线是带铠直埋的话,那应该是什么线?(跟室内的消防线应该不一样了) 1.是的,穿管就可以了。
2.一般弱电线缆室外均为穿管(多孔管)敷设,如果确实需要直埋,那就要用铠装。
3.一般控制电缆线是有铠装的,但是RVS、RVVP等好像没有看到过铠装的。 回复 2# B_tequila
信号线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
电话线:ZR-RVVP-(2X1.5)-SC15。
广播线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15
好像室外铠装的确实没见过。控制电缆KVV带铠的是KVV22。
信号线、电话线、广播线 室外没带铠的话,就只能跟室内的线一样穿管敷设了。 全搞成KVV22
或者KVV穿管 我是全部用的KVV电缆,工地上没有反馈过,因为都是厂家作了深化设计。
页:
[1]