集思广益 发表于 2011-10-9 12:10:36

有含小型变压器配电线路的保护装置的设置

先看图一(自己系统)

图二(摘自冯志文的大厦-系统图)



图一的设计思路如下:
计算电流Ijs=0.56kWX0.8/(36VX0.8)=15A,将“BK-1000-220V/36V”当理想变压器处理,一次侧工作电流I=15X36/220=2.45A,
考虑阵容系数:2.45A.*1.3=3.2A,选4A

问题,大家在设计时是如何考虑的?

关东武夫 发表于 2011-10-9 16:09:56

4x220/36=24,超过电线载流量,此图嗯哼

集思广益 发表于 2011-10-9 17:03:33

楼上所提甚是,出线改为2x6后还有否问题呢