hahaoohehe 发表于 2011-9-29 19:41:15

甲方委托别的设计院或个人等给图纸把关,阅图意见2:

3、电施30:无电梯轿厢照明。
答:电梯轿厢照明由电梯厂家负责。
回复:同意。

15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
答:办公楼普通插座为BV3×4SC20,不能改为BV3×2.5PC20。
回复:为何不能改为BV3×2.5 PC20 与设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?

17、4AL-20AL和21-20AL、22-20AL系统图卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
答:卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20,不能改为BV3×2.5PC20。
回复: 设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?

22、4、5楼电气系统图、线路敷设管采用暗设SC线管建议变更为JDG、KBG管符合设计规范要求。
答:暗设SC线管不能改为JDG、KBG管。
回复: 设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?

23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
答:密集型母线槽造价高,建议用电缆。电度表箱设在每层强电井内,不利于住户插卡,应设置在电梯前室内。
回复:同意使用电缆。

han2003 发表于 2011-9-30 01:47:18

回复写的挺好。。。。。。

老康阁楼 发表于 2011-9-30 10:23:33

15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
答:办公楼普通插座为BV3×4SC20,不能改为BV3×2.5PC20。
回复:为何不能改为BV3×2.5 PC20 与设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?
再答复:BV3×2.5 PC20 未出现与规范冲突,但稍与使用及本设计要求有偏失。经商榷,小容量插座改为:BYJ-3×2.5 PC20 ,大容量不予以调整。
再答复:除某些立管采用SC管,吊顶内及其他部位可修改为KBG或JDG。

老康阁楼 发表于 2011-9-30 10:34:52

题外话:不一定非要坚持4平方,举例:住宅户内弱电箱预留4平方确实有点大了。
在谁反对,谁主张,谁修改,谁负责原则下,可以不做修改。如需修改请贵司提供书面要求,当然不值得这么折腾。不一定非要出示规范条文答复,设计要求,使用年限,安全保证,施工难度。。。。等等都可作为答复。
如果觉得不放心,则使用BYJ导线,此导线载流量要比BV线大一个级别。
敷设管的修改,问题不大。
电气造价在普通民用工程上占的比例是相当少的,业主也太。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-9-30 10:56:28

如果觉得不放心,则使用BYJ导线,此导线载流量要比BV线大一个级别。
老康阁楼 发表于 2011-9-30 10:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


注意:导线载流量不是决定导线截面大小的唯一决定因素。改或是不改,在这里根本无法作出判断的。

han2003 发表于 2011-9-30 11:34:11

楼主没有必要的自我担心和放大,导致了业主材料的浪费。回复好歹客气一点也好,这么坚决的回复不能修改,甲方这种回复已经算很客气了。。。。。

尺短寸长 发表于 2011-9-30 12:00:11

1、能改要有前提——导线改小截面后,能保证设计不违规;
2、不改要有理由——确实是需要这个截面的导线,改小是不是违反规范的设计规定?
比如:成束敷设载流量需要打降容系数;导线单相短路、接地故障时的保护电器动作灵敏度需要满足等。