问题: 变频器输出频率的大小
大家好,民规18.7.4 “水泵、风机变频器的输出频率应为1~55Hz....” 如某些变频器的输出频率为 1~400Hz,或其它范围,这个频率的限制是针对所有普通泵和风机,还是?
若是1~55Hz,相当于变频器基本用于降速了。为何会有这条限制呢? 见民规实施指南吧 你要是不懂我告诉你数控机床可也跑得很高频率;有一款杀菌用可也跑到大约1500hz
tq02vf4 发表于 2011-9-30 10:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如你所说,频率当然可以很大, 所以不理解 民规 18.7.4 为何要要求为 1~55Hz 见民规实施指南吧
urpig 发表于 2011-9-29 17:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢
【注释】变频器主要参数是额定容量、输出频率范围。本条中,变频器控制是指VVVF变压变频控制,即维持U/F恒定的控制,改变频率的同时改变电压,使电动机磁通保持恒定。VVVF可用于平方转矩负载的风机、水泵等转速调节。变频器输入额定电压应为交流3相380V,50Hz;变频器输出额定电压Un应为交流3相380V,50Hz;变频器输出额定电流In指允许长时间输出的最大电流;变频器输出额定容量Sn= UnIn。变频器过载能力应不小于120%In,1分钟。
变频器配用电动机容量:Pn=ηSn cos,式中Pn为配用电动机容量,单位kW;η为电动机效率;Sn为变频器额定容量,单位kVA ;cos为电动机功率因数。
变频器用于风机、水泵变速控制时,水泵、风机变频器输出频率范围1~55Hz ;通常风机最低频率不小于25Hz,最高频率不大于49Hz;通常水泵最低频率不小于30Hz,最高频率不大于49Hz。
智能变频器应有以太网或现场总线通信接口。