sy8653554 发表于 2013-1-16 00:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
高手以何为标准,正确如何判断?本人以前车库也用过烟感,但其它同仁都采用温感;也曾为此纠结过,后来就随大流了。 问题1:地面面积指的是本设计区车库的面积还是,指的是在使用8.1.5.4条文时指的是梁对应地面的投影面积。
个人理解:车库面积。据此面积计算探测器数量。
问题2:当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积,此时的面积指的是梁区域内的面积还是梁中心线对应的面积。
个人理解:梁区间面积,在按1计算得出数量基础上,校验是否需要补充探测器。梁阻挡了烟气的扩散,突出顶板600mm时,可认为烟气层高度达到600mm时肯定报警,但这个烟气有可能扩散其他梁区间。同理突出物小于600mm时,烟气可是扩散的,但也要扩散到探测器附近才能报警,也就有了探测器能保护的梁区间数量的问题。
页:
1
[2]