发表于 2011-9-28 11:48:15
《民规》9.4.4规定照抄自GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》4.10.3,但又擅自将“主电源开关”改成了“电梯机房总电源开关”,引发一场混乱,持续至今。{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2011-9-28 11:49:41
GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》4.10.3的“主电源开关”,应该是指电梯电机的“电源开关”。
尺短寸长
发表于 2011-9-28 11:50:53
否则,也太为难电气设计人员了。{:cry:}
890214
发表于 2011-9-28 14:36:38
这帮专家啊,对这类容易产生歧义的规定,在规范中像疏散指示标志那样,画一个示意图,能省了多少事。
890214
发表于 2011-9-28 14:40:13
《民规》和《电梯工程施工质量验收规范》听谁的?
890214
发表于 2011-9-28 14:45:02
建议尺斑就此写篇文章。
sccat
发表于 2011-9-28 14:46:57
这帮专家啊,对这类容易产生歧义的规定,在规范中像疏散指示标志那样,画一个示意图,能省了多少事。
890214 发表于 2011-9-28 14:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一个示意图, 成就了 李总的一篇论文。{:4_112:}
多出点示意图,有机会多弄几篇论文。{:4_92:}
890214
发表于 2011-9-28 14:52:29
我认为李总的疏散指示文章不错啊。
尺短寸长
发表于 2011-9-28 15:05:41
一个示意图, 成就了李总的一篇论文。
多出点示意图,有机会多弄几篇论文。
sccat 发表于 2011-9-28 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:4_125:}
尺短寸长
发表于 2011-9-28 15:18:17
回复 21# 890214
这个得让老诚来写,他有一肚子的话要说呢。
老诚,对吧?{:smile:}
ansonal
发表于 2011-9-29 15:54:44
做设计出图纸容易留下证据。设计活不好做啊
ced999
发表于 2011-9-29 17:08:31
就怕审查人认死理
urpig
发表于 2011-9-29 17:42:30
出图前,甲方要施工图电子版,然后委托别的设计院或个人或…… 给图纸把关,阅图意见如下:
业主请的管理公司、咨询公司来搅和
3、电施30:无电梯轿厢照明。
疑问:电梯轿厢照明是电梯控制箱 负责,还是电梯机房的总配电箱 负责?
电梯成套厂家提供。设计院做井道照明,不做轿厢照明。
15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:这个办公楼是22层。 好像现在的插座都是4,有人设计2.5的?办公楼用PC,大家有用的么?
3*2.5载流量到23A(手册P507) 应该没问题。不过惯例是3*4。管子也可以PVC的。
如果来自业主方压力较大,就同意修改。
17、4AL-20AL和21-20AL、22-20AL系统图卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
疑问:同上。
可。
22、4、5楼电气系统图、线路敷设管采用暗设SC线管建议变更为JDG、KBG管符合设计规范要求。
疑问:4、 5号楼是住宅楼。暗敷设,用JDG、KBG不好吧,我觉得明装到可以用?
施工现场很多JDG。
可同意修改
23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
疑问:密集型母线槽? 我设计的是电缆,T接,现在流行密集型母线槽么?
这个咨询公司刚开始对BV线、电线管斤斤计较,现在又开始母线槽浪费钱,
电缆T接是好方案,施工也方便,尤其给业主省钱
母线槽问题比电缆T接多
尺短寸长
发表于 2011-9-29 18:07:29
回复 28# urpig
不具体分析施工图实际情况就同意15、17、22的修改建议,存在违规和施工隐患的可能性极大。
需要对照图纸分析,才能作出理性判断。
尺短寸长
发表于 2011-9-29 18:17:27
载流量仅是选择导线截面决定因素中的一个因素而已,不仅限于此。