hahaoohehe
发表于 2011-9-27 23:27:45
别偷懒省事,单独回路多好,不会有什么事情,而且规范都说了不宜,就别画一起了。
你们是给甲方省钱呢,还是省事呀,嘿嘿
尺短寸长
发表于 2011-9-28 08:54:18
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-28 12:47 编辑
建筑照明设计标准
7.2.8 插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
条文说明:
7.2.8 插座回路应装设剩余电流动作保护器,所以和照明灯分接于不同分支回路,以避免不必要的停电。
hahaoohehe 发表于 2011-9-27 22:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
正因为GB 50034-2004《建筑照明设计标准》7.2.8是“不宜”而非“不应”,故不能将“插座和照明灯接在同一分支回路”一棍子打死。{:sweat:}
只要这条分支回路设置了剩余电流动作保护器,在某些特殊情况或特殊场所,就可以允许“插座和照明灯接在同一分支回路”, 难道不是? {:lol:}
很想知道3#楼老诚的“气疯了”,不至于吧?
老诚快来和大家说说,难道气得话都不想说了?
电老鼠
发表于 2011-9-28 08:59:01
我截图的这个是一个砖混的六层住宅楼的一层,被设计成了储藏室,其中插座照明共回路。我层设计过一个职工宿舍,也是安插座照明共回路(空调插座自己一回路),但施工方师傅说这样容易跳闸,故此见到这个图右疑问
rainmen_73
发表于 2011-9-28 09:00:15
也就是平面表达不够准确而已。只要从计量上没要求,或是实际回路是分开的(从配电箱出来那一段可以理解为多管路同一路径敷设),只要说明是暗管敷设怎么画都可以(明管最好按实际走向画),施工单位不会真的按图示走向施工的。
ansonal
发表于 2011-9-28 09:02:14
我想问一个问题,如果插座上都是连接台灯等照明用电器,那么算是2照明与插座共回路么?
电老鼠
发表于 2011-9-28 09:08:44
求狠人一棒子把这个问题打死啊
dengbowyq777
发表于 2011-9-28 09:09:32
既然是多层的一楼,我认为还是分开的好些
rainmen_73
发表于 2011-9-28 09:19:06
既然是多层的一楼,我认为还是分开的好些
dengbowyq777 发表于 2011-9-28 09:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
做法上可以调整或是优化,但我们在这儿应该讨论的是设计底线,只要出线开关已经加了漏电,那么就没有理由不认为这种做法也是可行的,至少不能强求设计人做修改。
尺短寸长
发表于 2011-9-28 12:46:01
真因为GB 50034-2004《建筑照明设计标准》7.2.8是“不宜”而非“不应”,故不能将“插座和照明灯接在同 ...
尺短寸长 发表于 2011-9-28 08:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“真因为。。。。。。”应该是——“正因为。。。。。。”{:4_104:}
sgf2002
发表于 2011-9-28 13:00:19
回复 3# 治学以诚
呵呵,同感
不过现在这样的图太多了
sgf2002
发表于 2011-9-28 13:07:04
本帖最后由 sgf2002 于 2011-9-28 13:08 编辑
回复 4# 电老鼠
老诚大概指的制图标准---去看看国标09DX001
另外指的一个灯头盒接五根管的事
还有线路路径的合理--插座都接灯头有些傻
至于插座和照明共用回路
个人认为不宜,如果条件限制一定要这样做,回路加30mA漏电开关倒也不违反规范
尺短寸长
发表于 2011-9-28 16:05:53
老诚,你的意思是sgf2002说的几点?
firefoxes
发表于 2011-9-28 17:55:33
一般情况下照明、插座应分回路设置,但对于住宅地下室储藏间考虑到电动车及临时用电的考虑,需增设插座,但由于都是小功率设备,且插座数量少(1~2个),单独设回路又过于浪费,故大多数时候都是与照明共回路,导线为BV-3*2.5,地下室空开CDB7-63/2P C10。
尺短寸长
发表于 2011-9-28 20:43:41
回复 28# firefoxes
。。。。。。导线为BV-3*2.5,地下室空开CDB7-63/2P C10。
CDB7-63/2P C10 不配剩余电流动作整定值为30mA的RCD吗?
landline
发表于 2011-10-8 10:58:00
俺们这儿储藏室都是灯头和插座一起的