TN-S路灯问题
小区TN-S路灯的接地线问题:从箱变到小区的配电箱(然后到各单体楼),配电箱的支路有的到单体楼出四根线(N线在单体楼重复接地)、有的到路灯接三根线(带接地),那么这个接地线-配电箱到箱变用多大的?是相线的一半(如相线YJV22-4X240,就要用YJV22-1X120),单接路灯是否浪费? 本帖最后由 lhchen 于 2011-9-26 21:22 编辑狮王:
1、工程采用TN-S系统。
2、由配电箱的支路到单体楼应为5线,PE线重复接地。
3、如果能配出TN-C系统,电缆为4芯,入单体楼PEN线重复接地,从而转换为TN-C-S系统。
4、用于户内进线的PEN线或户外的PE线,其截面不宜小于相线截面。
供参考。 应该是TN-C系统吧,我也不太清楚 请尺短和大鼻山说说小区内路灯的设计问题--系统型式和接地线怎么选? 大鼻山在2007年发表在《建筑电气》杂志的论文,有对路灯配电线路如何满足单相短路、接地故障动作灵敏度的分析和举例,建议一看。
但是,对路灯究竟采用TN-S制还是采用TT制供电,均应有一定的前提条件。一旦脱离这些前提条件,谈采用TN-S制还是采用TT制谁更有优势,一则不能服人,二则不能保证正确。