屋面女儿墙防雷怎么做?
请教各位,屋面女儿墙干挂石材,顶部为铝塑板,怎么做防雷呀? 如图所示,装饰现已施工完毕了,防雷没有办法做了。 是不是要单独焊接钢管接防雷啊 回复 2# TGR2011一、什么是铝塑板?
铝塑复合板是以经过化学处理的涂装铝板为表层材料,用聚乙烯塑料为芯材,在专用铝塑板生产设备上加工而成的复合材料。
铝塑复合板是由多层材料复合而成,上下层为高纯度铝合金板,中间为无毒低密度聚乙烯(PE)芯板,其正面还粘贴一层保护膜。对于室外,铝塑板正面涂覆氟碳树脂(PVDF)涂层,对于室内,其正面可采用非氟碳树脂涂层。
二按用途分类
a. 建筑幕墙用铝塑板
其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。
b. 外墙装饰与广告用铝塑板
上、下铝板采用厚度不小于0.20mm的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。 c. 室内用铝塑板 上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。
三、相关防雷规范
GB50057-2010第5.2.8条:
回复 3# happy1252
四。本项目的防雷建议
1.如采用的铝塑板上层铝板壁厚大于0.65mm,建议利用屋面铝板做接闪器。
2.如铝板厚度达不到要求,则须敷设人工接闪带。麻烦事屋面铝板作为金属物还应与接闪带可靠连接。更麻烦的是你说的现场已经施工完才想到防雷 是外立面装饰不按防雷设计图施工?{:sweat:}
还是根本就没有防雷设计图,外立面装饰工作就已进行并完成了施工?{:dizzy:} 谢谢各位指导。如下图做是否可以,另外最关键的是与铝塑板的连接问题。 如图所示,亡羊补牢。 这样做法是否可以? 如上图所示,请各位高手指点。我采用的是镀锌钢管,主要是铝塑板已经做好了,现在开孔,防水怎么做呢? 干挂石材内有角钢龙骨,可以作为接闪器,石材就不考虑防雷保护了 回复 6# 尺短寸长
公共建筑物低于60m,装饰外立面钢架是否需要做成均压环?遇到这种问题不晓得如何执行?朋友上次项目审查使用了:QXT 106-2009 防雷装置设计技术评价规范,此次我遇到施工队询问此类问题(想起别人的审查意见{:cry:} ):