hahaoohehe 发表于 2011-9-26 13:26:33

显示楼号的指示灯什么时候设置和设置位置、高度 的确定?

火规:
5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

在其他规范内,没找到有关显示楼号的指示灯的条文。

问题:
1.显示楼号的指示灯 是画在应急照明图里,还是画在消防图里(条文在火规里面,见上面)?
2.显示楼号的指示灯 是高层建筑必须设置吗? 高层住宅也设置吗(以前没设置过,审图的也没提过)?
3.显示楼号的指示灯 的设置位置?是在门口上方0.2m处吗(和安全出口灯的位置一样)?如果设置在楼梯间平台处,高度多少合适?
如果把显示楼号的指示灯 当做疏散照明,应该在1m以下。
但见过几套图纸,有的是0.5m,有的是1.6m,有的是2.3米。
找到1个不知道那年的消防验收规范:
4.4.4 区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装尺寸。
  技术要求:
  a)区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装在墙上时,其操作面中心距地面的高度不应小于1.5m,不宜大于1.65m。
不知道这上面指的楼层显示器是什么?

xuhui6512 发表于 2011-9-26 23:31:52

回答
1应该画在消防图里,因为它是消防系统一部分;
2一般是一类建筑称为一级保护对象每个探测分区必须显示,二类建筑称为2级保护对象中的几个房间可用一个地址号显示。但每个房间需要分别用室外灯光显示;
3作为楼层显示器一般设在防烟楼梯间或前室或消防电梯前室明显部位1.3------1.5米处
---------------------------
有些单元式住宅可在首层入口处设置楼层显示器以指示各层的火灾情况

hahaoohehe 发表于 2011-9-27 00:17:23

回复 2# xuhui6512


    问的是显示楼号的指示灯,不是区域显示器

xuhui6512 发表于 2011-9-27 00:32:02

显示楼层的灯---有指示疏散方向意义,建议画在疏散指示和疏散照明的消防图里。

东海龙王 发表于 2011-9-27 08:31:50

苏州工业园区设计院最近的纳米科技园图纸做的不错。
在楼主所问的这个问题上做的尤其好。

老康阁楼 发表于 2011-9-27 10:37:35

提供几张插图,如有不妥,请指点,不过今天专门留意了办公楼梯间,看到如图3的灯具,将楼层号显示和EXIT合并.

hahaoohehe 发表于 2011-9-27 12:25:09

回复 5# 东海龙王


    苏州工业园区设计院最近的纳米科技园图纸做的不错。

龙王能共享么?让大家学习下呀
页: [1]
查看完整版本: 显示楼号的指示灯什么时候设置和设置位置、高度 的确定?