szyx9999 发表于 2011-9-26 09:34:05

消控中心配电箱主电为市电,备电采用EPS,其应急时间应为多少?

如题,某工程因供电条件限制,消控中心配电箱主电为市电,备电采用EPS,其应急时间应为多少,具体规范依据是?谢谢!

尺短寸长 发表于 2011-9-26 10:47:02

回复 1# szyx9999


提问缺少基本的前提条件:消防控制室服务的对象有无一、二级负荷供电要求的消防电气设备?

若全部为三级负荷,则备电采用EPS的持续供电时间可按不小于10min考虑(见《民规》表13.9.13)。
若存在一、二级负荷供电要求的消防电气设备,则备电采用EPS的持续供电时间应按不小于建筑物火灾延续时间配置(见《高规》7.3.3条、《建规》表8.6.3) 。

火灾自动报警系统的控制盘,厂家常规会自配DC24V蓄电池,其容量配置根据系统大小分1.5、4、10、20、24Ah不等。

尺短寸长 发表于 2011-9-26 10:55:51

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-26 11:09 编辑

根据现行的GB 50116-98《火规》9.0.1、9.0.2条(含条文说明):
若消防控制室服务的对象无一、二级负荷供电要求的消防电气设备,只存在三级负荷,则主电源不设置EPS也不算违规。

尺短寸长 发表于 2011-9-26 10:58:13

3#楼成立的前提条件——消防用电负荷全为三级,且供电条件也仅满足为三级负荷供电。
页: [1]
查看完整版本: 消控中心配电箱主电为市电,备电采用EPS,其应急时间应为多少?