fly55555555 发表于 2011-9-25 13:54:41

配电方案的选择

图中横向约130m,纵向53m,外两侧走廊为室外连廊,中间两走廊为封闭连廊,四角为幼儿园用房,中间为办公用房,一共三层约1.1W平米。
当时考虑连廊较长,故采取了南北进线,然审图说这是一个建筑应该设置变配电室,采用10KV进线,而且说是必须的。
分开进线后,也就相当于是2*6000平米,用配电箱就够用了,难道必须合一处设置配电柜才可以么?其中空调主机在室外另设置,箱变在本楼西侧道路旁。
这样的南北通过走廊连接的建筑,个人认为如果设置(变)配电室,不论设置在南侧或北侧,出线之后与南北进线并无多大差异,进线导线损耗确实比分开进线小。如果为本工程设置了专变,对于附近其他建筑来说,还需再另设箱变。不如本楼进线就用室外箱变引来回路南北进线,共用变压器。
审图的抓住一个建筑说事,无法反驳。或者说,就是必须设变配电室?如果不是四条走廊连接,也不会南北分开进线了。

老康阁楼 发表于 2011-9-25 14:34:44

审图说这是一个建筑应该设置变配电室,采用10KV进线,而且说是必须的。
个人看法前半句是对的,后半句必须恐怕不妥。

老康阁楼 发表于 2011-9-25 14:48:29

1:如果能满足进线容量,各个防火分区切换要求,室外进线未尝不可。
2:不过个人对现在一些小项目不设置配电间感到不满,有些小项目将楼梯间作为配电间,内部计量也就罢了,电业计量设计配电间为好。上海电业计量室按公安配牌号作为计量点,详见DGJ08-100-2003上海市《低压用户电气装置规程》。
3:有些项目建筑不设置电缆井不知道谁想出来的。。。

lhchen 发表于 2011-9-25 17:48:25

1、《民规》条文中有用电设备容量在250KW及以上,变压器容量在160KVA及以上,宜由10KV供电,要求在室内设10KV变电所等。10KV变电所是建在室内还是室外,不能一概而论。
2、根据楼主提供的图纸和有关负荷,建议设两台室外箱式变压器。有二级及以上负荷,可由两路10KV进线。
3、室内是否设配电室看配电回路数。只要高压配电装置及变压器不设在室内,就不会对建筑层高和过多的建筑面积提出要求。
    (一孔之见供参考)

hahaoohehe 发表于 2011-9-25 18:24:45

图中横向约130m,纵向53m,外两侧走廊为室外连廊,中间两走廊为封闭连廊,四角为幼儿园用房,中间为办公用房 ...
fly55555555 发表于 2011-9-25 13:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    你这个应该有总的10KV变配电室吧?因为你是用箱变供电的,总的10KV变配电室在那?有没有分的10KV变配电室?离这个建筑距离多远?还有你的柴油发电机房在哪?

好比有1个大的小区,里面有住宅,办公楼,商业,酒店等。对于每个单体建筑,不可能是在每个单体建筑内都建1个10KV变配电室的。整个小区应该是设置1个总的,然后再设置几个分的。总的10KV变配电室和分10KV变配电室设置在什么地方要综合考虑。
(2.低压线路的供电半径应根据具体供电条件,干线一般不超过250m,当供电容量超过500KW(计算容量),供电距离超过250m时,宜考虑增设变电所)

审图的为什么说这个建筑必须设置10KV变配电室呢?审图的是觉得这个建筑用电负荷很大,超过500KW,所以要上10KV变配电室?

我觉得应该综合考虑设置总的10KV变配电室和分变配电室吧,而不是单体建筑就必须上10KV变配电室。

老康阁楼 发表于 2011-9-26 06:29:36

一、3.4.2 当用电设备总容量在250kW及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器容量在160kVA以下时,可由低压供电。
二、《全国供用电规则》:用户用电设备容量在250千瓦或需要变压器容量在160千伏安及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可高压方式供电。
三、低压供电容量DG/TJ08-2024-2007《用户高压电气装置规范》上海电网若干技术原则规定,南方城市电网导则和09技术措施中均有阐述。
    解读规范和条文及各种资料的意思是:总容量达到一定,或某些设备达到一定,需中压供电。10KV设置在什么地方,有没有一定设置在本建筑物内要求,以什么形式,均没有固定的要求。
有些项目为省气体灭火系统,将变电所移出至室外,改做成箱变,也未尝不可。

fly55555555 发表于 2011-9-26 18:51:47

本来设计时考虑到还会有新建的小学部分,并且化为一个区,所以箱变处于本区与小学区中间(小学区与本工程中间夹一南北向道路),也就是本工程西边道路的西边空地。因为连廊较长,南北进线后,负荷将不会出现超过250KW的情况,如果单方向进线,负荷则超过250KW。
对于配电室来说,南北进线,用箱子就够了,为啥非得用配电室呢?竖井里安装就行。学校收费直接都在箱变处进行了。

hahaoohehe 发表于 2011-12-19 23:49:08

本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-12-19 23:50 编辑

08民规:
3.4.2 当用电设备总容量在250kW及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器容量在160kVA以下时,可由低压供电。

3.4.3 对大型公共建筑,应根据空调冷水机组的容量以及地区供电条件,合理确定机组的额定电压和用电单位的供电电压,并应考虑大容量电动机启动时对变压器的影响。

09措施:


对于这条(当用电设备总容量在250kW及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电),应该怎么理解?

1. 09措施,好像是说,好比超过250KW的冷水机组,宜由10KV供电,不是380V供电?
2. 08民规,好像是说,超过250KW,宜以10kV供电,是说应该建10/0.4KV变配电所?

这条到底是1,还是2,还是1和2的意思都有???

dmd888 发表于 2011-12-20 09:07:27

这应该是供电方案问题
页: [1]
查看完整版本: 配电方案的选择