熊猫皮蛋 发表于 2011-9-23 12:15:54

求一 住宅高层窗接地的具体做法

RT   求一住宅高层窗接地的具体做法以及依据
谢谢各位{:49:}

sgf2002 发表于 2011-9-23 12:50:38

回复 1# 熊猫皮蛋


   可依据JGJ214-2010铝合金门窗工程技术规范第4.10节 防雷设计

熊猫皮蛋 发表于 2011-9-23 14:21:05

回复 2# sgf2002


    如果采用扁钢,窗框如何与扁钢连接啊?采用跨接线吗?

尺短寸长 发表于 2011-9-23 15:07:14

熊猫皮蛋去看03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P39至P41。

若还有不明,sgf2002会再粘贴节点详图给熊猫皮蛋看(抱歉,我还不会摆弄这个)。

尺短寸长 发表于 2011-9-23 15:10:51

http://www.docin.com/p-9627141.html

上述网址可以看到03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》P39至P41节点详图。

熊猫皮蛋 发表于 2011-9-23 17:06:43

好的非常感谢LS两位

sgf2002 发表于 2011-9-29 14:45:47

回复 6# 熊猫皮蛋
99(03 )D501-1中也有,做法大致差不多