地下车库消防问题
近做一二类高层,其地下一层设置一36车位的IV类车库。根据根据《高层民用建筑设计防火规范》9.4.3条、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.7条以及《火灾自动报警系统设计规范》附录D中D.3二级保护对象火灾探测器的具体设置部位的要求,地下车库未设火灾报警系统,即未设报警探测器,只是取水流指示器动作信号作为消防联动设备启动信号。审图意见中指出,按照、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.8条及其条文解释,地下车库内存在消防联动设施时,无论其为几类车库,都应设置探测联动的报警探头。
大家如何理解? 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-23 11:42 编辑
GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.8条,有两种认识(只能以当地消防职能部门规定或认识为准):
1、只要汽车库内有“防火卷帘、防排烟设施”等消防设施,就应设置火灾自动报警系统,做消防联动;
2、汽车库内已经设置火灾自动报警系统,当存在“防火卷帘、防排烟设施”等消防设施时,必须做消防联动;汽车库内没有设置火灾自动报警系统,当存在“防火卷帘、防排烟设施”等消防设施时,消防联动可允许通过喷淋系统的动作信号来完成。
在GB50016、GB50045和GB50067新规范未出台之前,我们这儿IV类车库暂还允许——
(1)利用水流指示器、湿式报警阀压力开关“或门”动作信号启动排烟风机;
(2)利用湿式报警阀压力开关动作信号启动防火卷帘(不能用水流指示器动作信号,以免误动作)。 1、只要汽车库内有“防火卷帘、排烟风机、喷淋系统”等消防设施,就应设置火灾自动报警系统;-----
应理解为设置区域报警控制其动作。
(1)利用水流指示器、湿式报警阀压力开关“或门”动作信号启动排烟风机;
(2)利用湿式报警阀压力开关动作信号启动防火卷帘(不能用水流指示器动作信号,以免误动作--------
------
排烟风机启动信号用水系统压力开关动作信号不妥。应采用具有类比感烟探测器实现联动 排烟风机启动信号用水系统压力开关动作信号不妥。应采用具有类比感烟探测器实现联动xuhui6512 发表于 2011-9-23 11:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这里讨论的是——设计底线问题。
排烟风机启动信号用水系统压力开关动作信号比感烟探测器差,毋庸置疑的,都应该知道的。
楼主的问题,应该问的不是设计的优劣问题,而是设计是否算满足现行有关防火规范的规定。 我的确问的是设计是否算满足现行有关防火规范的规定的问题,而不是设计优劣的问题。
尺短寸长兄的答复很具体很完整,受教了。谢谢楼上二位!