LXQ3 发表于 2012-12-25 11:24:28

数据变化太大!难道天气变化也这么大?{:huffy:}

尺短寸长 发表于 2012-12-28 14:16:57

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-12-28 14:27 编辑

上海市
GB50057-94(2000年版)——32.2
上海市气象局雷电防护管理办公室2002年发布——49.9
GB50343-2004——28.4(上海市防雷中心还是参编单位之一呢)
GB50057-2010——23.7
上海市浦东新区气象局办公室2011年发布——31.5(系根据浦东新区1981—2010年气象观测记录统计的30年平均值 )
GB50343-2012——23.7

GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》

表3 计算结果的比较表
上海是23.7——
注: 表中的年平均雷暴日取自气象系统提供的资料,其统计时段除贵阳为1971—1999 年和上海为1991—2000 年外,其他均为1971 —2000 年。

GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
附录F 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
上海是23.7——
注: 本表数据引自中国气象局雷电防护管理办公室2005 年发布的资料,不包含港澳台地区城市数据。

1、上海自2002年上海市气象局雷电防护管理办公室发布年平均雷暴日取49.9以来,从未用过23.7这个数据;
2、GB 50057-2010、GB50343-2012发布这些无效的垃圾数据,除了误导上海以外的设计院外,还有什么其他意义?
3、各地的气象局,为何不提供最新的数据给GB 50057-2010、GB50343-2012编制组?

秋石 发表于 2012-12-29 22:43:42

莫急,过一阶段我来找全一些的。{:4_121:}

lingyan 发表于 2012-12-30 22:12:47

给大家推荐一个年预计雷击次数计算小软件,很好用

yangyang7201 发表于 2012-12-30 22:16:01

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-30 22:17 编辑

回复 20# lingyan
下载试试,非常感谢楼上的无私分享!

尺短寸长 发表于 2013-1-4 11:21:42

回复 20# lingyan

下载试了,属于淘汰版本。

请提供符合GB 50057-2010 的“年预计雷击次数计算小软件”,否则要误导啦。

lingyan 发表于 2013-1-7 12:14:27

GB 50057-2010上是怎么说的,没研究过,难道是计算公式变了?如果计算公式没变,可以自己输数据算。

lingyan 发表于 2013-1-7 12:39:31

2010版年预计雷击次数自动计算表格,我未检验,自行判断

秋石 发表于 2013-1-18 16:58:49

莫急,过一阶段我来找全一些的。
秋石 发表于 2012-12-29 22:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不好意思,我原本以为可以找全一些的数据,结果,有关部门不提供了,特别声明一下。

snooker001 发表于 2013-1-20 07:58:05

本帖最后由 snooker001 于 2013-1-20 07:59 编辑

尺总:上海浦东的项目按Td=49.9来做,审图公司好象也没有提意见?如果按Td=31.5来做,是不是所有的审图公司及上海气象局都认可?个人觉得每个区的气象局要是都出一个Td,执行起来是不是有点乱?还是以上海气象局所出的文为准好一点吧!

emilyapple001 发表于 2016-3-17 14:16:16

现在上海的Td还是49.9吗

yangyang_pd 发表于 2016-3-17 17:18:13

苏州地区现在要求52.4 ,刚被要求改等级!

tllaoma 发表于 2016-3-20 09:44:25

铜陵市最新统计,36.3

LXQ3 发表于 2016-3-21 15:50:21

楼主尺大师现已是电气工程师合作组织中的大师了!恭喜呀!

yis359574718 发表于 2016-3-21 16:08:11

重庆是38.5