进线电缆的根数
哪位大虾能告诉我一下总电源进线的根数怎么选择啊 1、你所设计的高、低压供电系统的回路数;2、每个回路的计算电流及上级保护电器与被保护进线电缆的关系(有可能涉及双拼电缆、三拼电缆……)。 回复 2# 尺短寸长
难道不是只跟采用的供电系统有关系吗? 回复 3# 电老鼠
抱歉,没看懂3#楼的提问。 回复 4# 尺短寸长
等我好好整理一下,我也是新手上路,刚做了一个农行的活,加上审图特别严,我正痛哭流涕中 总电源进线是指由一回电源或几回电源,电缆根数与每回电源容量有关。
(只谈看法,不是大虾) 回复 6# lhchen
我的意思是进线电缆芯数是不是跟TN-C\TN-C-S\TT等供电系统有关啊 我们TN-C用四根 具体要看你的开关有多大,配合开关选择电缆截面,数量等。
一般来说截面不要用太大,一般采用300以下的较多。