rainmen_73 发表于 2011-9-19 10:50:22

消防稳压泵需要按重要消防负荷做双路末级切换吗

据我理解,在一般的消防水系统中,管网总有跑冒滴漏,消防稳压泵(不是加压泵)是用于平时保持管网静压的,真正火灾时另有主泵运行。但江苏省审图答疑中认为稳压泵也是与消防主泵等同的重要消防设备,也要做双路末级切换。各位发表下自己看法

rainmen_73 发表于 2011-9-19 17:57:31

提出几个小时了还没一条回复,看来这个问题涉及规范理解,没有权威不好回答?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-9-19 22:08:40

万一平时突然停电了,过了一会又着火了,稳压泵没电源,又漏水了,能保证前15分钟的消防用水吗?

这假设条件有点多哈。我一般都是按照消防设备供电

firefoxes 发表于 2011-9-20 09:26:57

增压稳压泵的作用是平时维持管网及水箱内压力的,在发生火灾、消防主泵启动之前的这段时间,要靠增压稳压泵来维持喷淋管网的压力,使喷淋能及时自动开启,抑制火势增大,故增压稳压泵与消防主泵同样重要。

xuhui6512 发表于 2011-9-21 10:02:27

4楼:水箱内压力的说法欠妥,应该说:平时维持管网及气压罐内的水压力。火灾时稳压泵不能维持管网压力,故主泵才启动。
页: [1]
查看完整版本: 消防稳压泵需要按重要消防负荷做双路末级切换吗