lin1977 发表于 2011-9-15 10:58:07

看看这个面粉厂房的防雷该怎么做?

面粉厂厂房,划为爆炸性粉尘环境10区和11区,
按防雷规范应为第一类防雷建筑物
防直击雷应采用独立接闪杆或独立接闪网(5米*5米)。
一个小面粉加工做独立接闪杆这个感觉有点夸张啊。
大家给点意见。。。

东海龙王 发表于 2011-9-15 11:15:58

粉尘爆炸危险环境分为20,21,22区。
含20区的建筑物为第一类防雷建筑物。
含21区的建筑物可能为第一类防雷建筑物,也可能为第二类防雷建筑物,看爆炸的后果而定。

simbar 发表于 2011-9-16 13:47:54

面粉厂应该加有效除尘装置,就不算爆炸危险环境了

wosuwoxing 发表于 2011-9-16 17:59:08

直接2类,其他通风搞定

dqlenovo 发表于 2011-9-17 01:31:38

即使是一类也可以不用独立避雷针的