常被忽略的接地审图问题
接地装置施工及验收规范》3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定:1.工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,
被打回来几次了(作为强条修改),我还是常常要忘记倒圆角{:dizzy:} 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-14 16:00 编辑
这条审图似乎不应该向电气设计人员提,除非电气设计人员在施工图设计说明中写“人工接地网的外缘不应闭合,外缘各角应做成直角”(估计这个电气设计人员吃饱了撑的,没事干自己扇自己呢)。
施工及验收规范,只要它的规定是正确的,设计一定得遵守。但是否都得在设计图上全予以表达,我个人认为不必,这些原本就是施工单位、监理验收单位理应遵守的,不应强求全部反映在设计图上。
如果设计图上的设计内容、设计说明有违反施工及验收规范中正确规定的现象,那审图人员才应该提出审图意见,责令改正。 原理应该同上,没画成圆角的时候,我也没见施工做成直角。都被提强条几次了,忍了 如果,按该审图意见来推理,施工及验收规范有那么多的电气规定(就单论“强条”好了),全要求反映到设计图纸中,估计我们的电气设计说明,写上个十、二十张A1幅面,才勉强够数。{:dizzy:} 原理应该同上,没画成圆角的时候,我也没见施工做成直角。都被提强条几次了,忍了
shan 发表于 2011-9-14 16:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“都被提强条几次了,忍了”——为何要忍? 也只能忍了。
否则,嘿嘿嘿嘿,下次不小心犯错,给你上纲上线,没二话。{:cry:} 外缘各角应做成圆弧形 甚意思? 雷电流对直角产生的电动力相对更大 本次防雷规范培训,林维勇老师特别强调“某些人要求接闪带交界处不能做成直角,其实也没太大必要”,对于接地装置也是如此。 路过吹一下水{:lol:} 其实要施工做成直角是很困难的