shan 发表于 2011-9-15 10:05:03

回复 14# 大鼻山


    不用问,肯定没有。但审图不管这个

shan 发表于 2011-9-15 10:06:04

这个与电容、电感等有关,北美、欧洲、日本、中国的标准有差异,要试验数据的
tq02vf4 发表于 2011-9-15 00:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    不解,这是何意?

shan 发表于 2011-9-15 10:08:40

另外:审图的这条意见
储油间应设置带有阻火器呼吸阀的通风管。GB50016-2006第5.14.4条第2款。
这条应该由哪个专业写,原来是要求暖通专业写,后来是要求电气专业也写,最近要求建筑专业也要写。三个专业缺一不可了。

shan 发表于 2011-9-30 10:14:52

最新消息:经过书面回复后,在正式的审图意见里,审图人员已经把此条意见删除了!结果还是满意的!

尺短寸长 发表于 2011-9-30 12:04:43

这位审图人员听得进设计人员意见,还是不错的。{:42:}

bingxueer 发表于 2011-11-2 16:56:02

图集上好像都是按照防爆做的

shan 发表于 2011-11-8 15:03:27

哪个图集,图集还是应该尊重规范嘛

无忧无虑 发表于 2011-11-8 15:30:27

此类问题我也被提过,并没做深入的研究,在此学习了!~

tq02vf4 发表于 2013-7-13 15:20:06

wxh930039 发表于 2013-7-15 15:52:33

福建省审查的要求贮油间用本质安全型探测器