han2003 发表于 2011-10-19 12:49:38

确实基本不需要用矿物绝缘电缆,上月北京院乔斐总还专门在北京年会上讲了这方面的内容

rainmen_73 发表于 2011-10-19 13:57:51

确实基本不需要用矿物绝缘电缆,上月北京院乔斐总还专门在北京年会上讲了这方面的内容
han2003 发表于 2011-10-19 12:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如何又是说半句话的呢?向诚版学的吧

大鼻山 发表于 2011-10-21 08:12:03

我在2001年一个地下商城(兼人防)的设计中用过矿物绝缘电缆。

sgf2002 发表于 2011-10-21 09:53:58

回复 18# 大鼻山

我还在某超高层住宅中用过,根据GB50116--特级保护对象啊,而JGJ16-2008第13.10.4又规定火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,消防设备供电干线应采用矿物绝缘电缆。
业主为此干扰设计,我思想斗争了很久,还是坚持遵照执行了--{:lol:}

han2003 发表于 2011-10-21 20:51:48

如何又是说半句话的呢?向诚版学的吧
rainmen_73 发表于 2011-10-19 13:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    你想听什么全的呢?我这句话的意思就两点:
1:有人不认为应该用这玩意;
2:专家讲座时讲到了不宜采用这玩意。
难道非要写篇作文出来才算话说完了?

JHL123321 发表于 2011-10-26 11:31:31

来篇散文也不错啊,天马行空,想到哪说到哪{:lol:}

JHL123321 发表于 2011-10-26 11:37:44

随笔来两句,就更爽了,吊着人胃口就行

sccat 发表于 2011-10-28 16:20:00

    你想听什么全的呢?我这句话的意思就两点:
1:有人不认为应该用这玩意;
2:专家讲座时讲到了不宜采用这玩意。
难道非要写篇作文出来才算话说完了?
han2003 发表于 2011-10-21 20:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那规范咋办?

湘北纬23 发表于 2012-4-14 13:28:12

老城 说了几句 就没声了,看样子是大伙 没付“若干若干元”。{:4_112:}

wolfzhang 发表于 2012-4-16 22:54:40

有一本设计的规范。。。

CXH1301 发表于 2014-6-17 16:58:47

医院消防的配电电缆我们都要用矿物绝缘电缆

小菜 发表于 2014-6-21 23:01:40

新建规出来,好多场合要用

xiacheng588 发表于 2014-7-1 19:02:12

JGJ242- 2011住宅建筑电气设计规范
6.4.4   建筑高度为100m或35 层及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆;建筑高度为50m~100m 且19 层~34层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆,宜采用矿物绝缘电缆 ;10 层~18 层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆。

lin1977 发表于 2015-4-8 09:48:23

这个矿物绝缘BTT电缆,有下文么?
高层公建,楼层应急照明,防火卷帘,用电以前都是用的普通耐火电缆“T“接到每层的,改用BTT电缆后如何施工呢?

wxqkh2009 发表于 2015-6-9 20:29:57

编新版防火规范的人被矿物绝缘电缆厂给收买了
帮他们推销产品