《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的第5.4.7条
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的第5.4.7条:防直击雷的专设引下线距出入口或人行道边沿不宜小于3m 我在做的一个一类高层建筑的国家开发银行大厦此楼经计算为第2类防雷保护措施,但是一楼大厅的门很大很多 所以引下线不可能不超过3米 很多都是在一米甚至直接快挨着门了请问这个要咋处理 才能满足规范? 望各位大师指点 条文说明很清楚,按4.5.6条的措施。 一类高层一般有较大面积的地下室,已满足跨步电压要求。 我的引下线虽然距离人行道和门距离很近 但是都是利用钢筋内柱子 没有明的 是否只做放跨步 不需要做防接触 结构钢筋已构成等电位联结。