simbar 发表于 2011-9-3 10:41:02

应急照明回路

本帖最后由 simbar 于 2011-9-3 10:42 编辑

请问应急照明回路中除正常的断路器控制,有的还在旁边加一熔断器控制相线,问题:一:不加不行么?二:加了它有什么用,插座上要接四根线?

sh_13131 发表于 2011-9-3 10:46:13

消防应急照明不能用插座的

尺短寸长 发表于 2011-9-3 10:53:09

消防应急照明能用插座的(但是有附加条件),否则很多自带蓄电池的消防应急照明灯玩完。

消防应急照明不能接普通维修插座或接用其他普通用电设备,见GB 7000.2-2008。

JGJ 16-2008《民规》规定,没交代清楚。

尺短寸长 发表于 2011-9-3 10:54:41

回复 1# simbar

要看你的具体设计。

尺短寸长 发表于 2011-9-3 10:58:25

加线往往是:蓄电池的充电线与正常照明的开关线分开,或者强制点亮线与正常照明的电源线分开。

simbar 发表于 2011-9-3 11:02:46

谢谢,原来是这样啊{:1_274:}

simbar 发表于 2011-9-3 11:07:17

和正常照明共用就要加,单独的就不用加了{:50:}

尺短寸长 发表于 2011-9-3 11:07:53

http://wenku.baidu.com/view/d69f14dbce2f0066f53322a5.html

GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》
看5.18条规定(此句规定语言组织上有瑕疵,看懂它没问题),再看10.1条规定。

simbar 发表于 2011-9-3 11:15:29

晕,说明书上说明就有用?不过双眼灯一般在走廊和楼梯间高处用插头和插座连接,一般没人会动

不代表 发表于 2011-9-5 09:24:27

为什么是另加熔断器控制相线?不用微断?
我见到有人画微断有人用熔断器,不明白,我理解用熔断器是怕有人误把微断关了

sccat 发表于 2011-9-5 10:23:41


http://wenku.baidu.com/view/d69f14dbce2f0066f53322a5.html

GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》
看5.18条规定(此句规定语言组织上有瑕疵,看懂它没问题),再看10.1条规定
尺短寸长 发表于 2011-9-3 11:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

要防止意外断开,在插座处弄个盖板遮住插入的插头?
实际中怎么弄?
页: [1]
查看完整版本: 应急照明回路