商业1.53W平方,刚好超过了15000平方,根据商店规范属于大型商业,本商业无地下室,也无变配电房,甲方要求必须要把变配电房和发电机房子设置到距离商业80米外的住宅的地下室。但是按照民规附录里供电负荷等级要求:大型商业的空调和自动扶梯都属于二级负荷,请问这个扶梯和自动扶梯具体怎样供电合适:难道要末端切换吗?望各位大师给指条明路要怎么做这个二级负荷的扶梯和空调?

东海龙王 发表于 2011-9-2 08:48:04

规范要求此类商业建筑的消防设备供电是末端切换,没有要求非消防设备末端切换。
对于二级负荷,你可以成组切换,然后放射式去设备。

老康阁楼 发表于 2011-9-2 09:56:49

本帖最后由 老康阁楼 于 2011-9-2 10:01 编辑

嘻嘻......不是大师{:4_97:}
1:在变电所做双切换柜,单回路配至空调和扶梯
2: 从变电所拉两回路,在商场做一组双切柜,单回路配置空调和扶梯
3:从变电所拉两回路,等截面链接至空调和扶梯的双切柜
4:从变电所拉两组两回路,分别至空调和扶梯的双切柜