shan 发表于 2011-9-1 10:49:44

第二类防雷建筑接闪带如何做

根据GB50057-2010,4.3.1条
那原来的敷设在女儿墙上的做法就不可用了,在外墙表面又如何固定,有无图集呢?

尺短寸长 发表于 2011-9-1 11:36:44

1、接闪器的固定可以不在女儿墙的外墙外表面或屋檐边垂直线上,只是要求接闪器“应设在外墙外表面或屋檐边垂直线上或其外”。

2、暂无图集——不会这么快出图集吧。

尺短寸长 发表于 2011-9-1 11:47:03

接闪器的固定支持卡,可以做成异形,折两折(有一定弧度)即可。

shan 发表于 2011-9-1 16:30:31

谢谢尺短,明白了{:biggrin:}