s1h2h6 发表于 2011-8-31 11:29:49

高层住宅顶层疏散指示指向屋顶还是首层?

高层住宅顶层疏散指示指向屋顶还是首层?这次审图提出顶层疏散指示灯应该设在门外指向屋内,我一直都是指向屋顶的,而且建筑门开启方向也是向外的(这是规范规定的)。
请各位审图大人,电气达人给出意见。

老康阁楼 发表于 2011-8-31 12:30:59

先问建筑专业设计人员是如何考虑的,往屋顶疏散风险有点,记得上次消防讲座,往上疏散不好,原因烟气和火是往上跑的。
屋顶疏散可能要考虑1:屋顶要能上人:2:有屋顶救援设施或当地有救援设备:3:从中间哪曾算起往屋顶走呢?是仅仅靠近屋顶那层?
个人建议:通常不要设置往屋顶疏散,要设置应当考虑建筑方案设计的思路,还要考虑如上因素。(把这个问题留建筑吧){:4_112:}

gdx8785 发表于 2011-8-31 13:34:39

高层住宅顶层疏散指示指向屋顶还是首层?这次审图提出顶层疏散指示灯应该设在门外指向屋内,我一直都是指向 ...
s1h2h6 发表于 2011-8-31 11:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果这个建筑的建筑设计满足《高规》6.2.7条之规定
那么你的图纸没问题.

s1h2h6 发表于 2011-8-31 14:08:54

我们建筑通向屋顶的门是向屋顶方向开启的呢。
我也咨询过很多院的人,有些院统一做法是疏散指向屋顶,而有的是指向首层,挺混乱的。
dgx版主的意思我可以理解为:如果有两个疏散楼梯的话可以指向屋顶,只有一个的话不可以对吗?

尺短寸长 发表于 2011-8-31 14:35:45

《高规》6.2.7条,见条文说明。

s1h2h6 发表于 2011-8-31 14:44:36

那我两面都加疏散安全出口指示!

gdx8785 发表于 2011-8-31 14:45:26

我们建筑通向屋顶的门是向屋顶方向开启的呢。
我也咨询过很多院的人,有些院统一做法是疏散指向屋顶,而有 ...
s1h2h6 发表于 2011-8-31 14:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    6.2.7 基本保留原条文。发生火灾时,下部起火楼层的烟、火向上蔓延,上部人员不敢经楼梯向下疏散。例如,上海某楼房火灾,烟火封住了楼梯,楼上的人无法向下疏散,只能经楼梯向上跑,由于屋顶没有出口而烧死在顶层。为使人员疏散到屋顶,及时摆脱火灾威胁,本条规定一幢建筑至少要有两座疏散楼梯通到屋顶上,以便于疏散到屋顶的人,经过另一座楼梯到达室外。楼梯间必须直通屋顶或有专用通道到达屋顶,不允许穿越其它房间再到屋顶。据调查,有的楼梯间在顶部,要经过电梯机房、水箱间等方能到达屋顶,这些房间的门又经常锁着,不利于紧急疏散。

s1h2h6 发表于 2011-8-31 15:07:37

条文及解释我都看过了,我想我得出以下结论:1、一个单元单楼梯时不能指向屋顶,到了屋顶后没有另外的疏散通道了,除非建筑加了什么辅助疏散措施!2、一个单元同时有两个楼梯出口指向屋顶,两面都装,一旦着火,人员逃向屋顶从两外一个楼梯进入再逃到一层!

s1h2h6 发表于 2011-8-31 15:57:15

大家都不正面回答我的问题!{:cry:}

尺短寸长 发表于 2011-9-1 08:57:04

回复 9# s1h2h6


gdx8785 在3#楼已经回答你了——

如果这个建筑的建筑设计满足《高规》6.2.7条之规定
那么你的图纸没问题.

这个问题本应该由建筑专业的设计人员来回答你。

tomely 发表于 2011-9-1 15:51:14

上海大火,施工的几个人跑到楼顶上,直升机来了,但没办法救。

lingyan 发表于 2011-9-3 22:51:12

有些审图的人水平确实不咋地,
在这里审图人说的不对,在楼梯间顶层至天台的门上如果要装疏散指示灯的话,应该是装在楼梯间里面,标志应为“安全出口”之类,目的是为了火灾时方便人逃到屋顶上去避难,屋顶上一般不是人的活动场所,不必考虑屋顶上的人如何逃生。

xuhui6512 发表于 2011-9-7 16:47:46

一般情况应该指示楼下。因为疏散通道的定义是一步比一步越走越安全。

lingyan 发表于 2011-9-9 18:41:28

值得一提的是:楼梯间的所有疏散指示灯都指向向下,在一层和屋顶上的楼梯出口门上方设有"安全出口"灯,屋顶楼梯间由里向外装"安全出口"灯,并非上让人都往上跑,假如低层火烧的很大,着火层上层的人如果还往下跑很危险,跑到屋顶上能活的机率很大,因为屋顶上空气流通,
火不大就往下跑,火很大就跑到屋顶,这里屋顶楼梯间由里向外装"安全出口"灯就是起到这个作用.
页: [1]
查看完整版本: 高层住宅顶层疏散指示指向屋顶还是首层?