zhqpao 发表于 2011-8-30 14:43:47

市政路灯的设置原则

我们单位做设置路灯原则:
1.小道路宽4m选用路灯灯杆高度为3m,配半截光型高压钠灯,功率100W 单面设置 大概20m一个
2.大道路宽18m 路灯灯杆高度为3m,配半截光型高压钠灯,功率100W 也是20m一个
其他同志还有什么自己设计院的一个套路么?分享一下

尺短寸长 发表于 2011-8-30 16:48:32

建议看:

《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006,中国建筑工业出版社
《电气照明》(第二版),同济大学出版社,俞丽华 编著

lhchen 发表于 2011-8-30 20:29:11

路宽18m,灯杆高度3m,如果距道边石1m设灯,灯杆的高度显得低。