人防不考虑消防?
是不是做人防时不考虑消防?也就是说,人防的电气设计不考虑防火分区,也不用考虑和消防有关的设计。谢谢。最好有什么条文 回复 1# yjgabc是不是做人防时不考虑消防?
不能这样说。
平战结合的人防工程——
平时,应符合相关建筑工程的设计防火规范,必须考虑消防。也就是说,人防的电气设计应考虑防火分区,必须考虑和消防有关的设计。
战时,确实是无法考虑该建筑工程人防防护单元内的消防。
平、战的电气系统设计,是不同的。
又:战时,不考虑FAS的正常工作。 试想,若“人防的电气设计不考虑防火分区,也不用考虑和消防有关的设计”说法能够成立,难道想置GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》这个国家人防工程防火规范于不顾?
GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》就是供人防工程平时消防设计所用的专用设计防火规范,必须得遵守! GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》主要是针对战时的人防工程提出设计要求(有部分平时要求)。
故:
GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》和GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》两本规范,必须结合起来,才能做好人防工程的设计工作。 前几天看了国标的人防图集里的系统图,那叫一个乱。比如一个防护分区里有3个防火单元,按照平时的消防,至少应该三个应急箱,但是里面只是按照一个防护单元设的,所以我说战时就没有防火分区的概念了,对吗? 战时——
必须按人防工程的每个防护单元做设计。 那战时还有防火分区的概念吗? 平时有防火分区概念;
战时无防火分区概念;战时应按每个独立的人防防护单元做系统设计。 哪本图集战时有防火分区的东西阿! 有道理。。。。。。。。。。