电梯前室是否可以安装表箱
一类高层,电梯前室是否可以安装表箱,具体有什么要求,那个规范有叙述,请大家帮我分析下比较急。 不可以,不分析,做个电气管井会死啊 不可以,不分析,做个电气管井会死啊不代表 发表于 2011-8-29 10:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不代表,你够狠——做个电气管井会死啊{:1_274:} 此无规范要求吧,询问个事,迫于无奈有时将弱电箱子(含设备)挂装在电梯墙上,据说电梯启动会对信号造成影响,没搞明白过为啥泥? 会不会是——电梯轿厢经过时对这些弱电箱子(含设备)的EMI电磁干扰?{:24:} 设备放置在对面另一个墙面上,不就可以了吗?{:tongue:} 回复 5# 尺短寸长
呵呵,别人也是这么回答我的,有干扰,还没搞清楚为啥会有干扰,通常有地方也不会这么做,无奈没地方时,得斟酌下{:4_91:} 如果是IC卡表箱,装在电井内未必方便 电表箱暗装,设在电梯前室,只要不影响其它,也无大碍,恐怕进出线不会方便。一类高层,会有电气竖井,还是明装竖井内为好,电源进线方便。 电气竖井太小,每层有20块表,表箱1000*1400*180 电表箱暗装,设在电梯前室,只要不影响其它,也无大碍,恐怕进出线不会方便。一类高层,会有电气竖井,还是 ...
lhchen 发表于 2011-8-29 20:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
表放竖井内,住户怎么看? 不可以,不分析,做个电气管井会死啊
不代表 发表于 2011-8-29 10:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为什么不可以?您怎么知道人家没有电井? 电气竖井太小,每层有20块表,表箱1000*1400*180
gefeng_0 发表于 2011-8-29 22:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这种情况下不应把20块表装一箱内,可以分而装之
过于集中进线管线太大,且表箱太巨,不但施工、检修不便,
且对土建影响较大。根据工程情况分装则要好的多。 关于电表箱的安装位置,我们除了考虑施工方便之类的问题
千万别忘了考虑这么几个问题
1.不论采用什么形式的电表,插卡也罢、智能载波表也好,
消费者都有知情权,放电井里用户瞧不见,谁心里不犯嘀咕?
2.现在大部分都是预付费的,用户往往随时要查看余额,
每隔一段时间必然要充值,表放电井里,咋整? 若选择表集中在井内,每户装用电信息查询终端,底层公共区域装智能集中充值终端。
电业局的东西,谁能奈何之。