abuda 发表于 2011-8-24 15:20:51

坡屋顶应该如何设置避雷带呢?

坡屋顶的建筑,做防雷的时候也是按照规范要求做避雷网格吗?比如说一建筑物是第三类防雷建筑,坡屋顶的尺寸为65mx18m,那做避雷带时要整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格吗?还是只要屋脊、屋檐敷设就可以了?

simbar 发表于 2011-8-24 15:50:10

屋脊、屋檐敷设遵守不大于20m×20m或24m×l6m的网格

尺短寸长 发表于 2011-8-24 16:20:15

GB50057-2010/4.4.1(2000年版规定相同)规定按附录B设接闪网、带,“并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格”,故应该认为——要设置网格。

PS:
原平屋面宽度不大于20m可不设置接闪网格的规定,已经取消。
附录B——是易受雷击部位。

abuda 发表于 2011-8-24 16:45:51

那如果屋面是玻璃的话(在两个屋脊上架了玻璃顶),平屋面,那这个避雷带如何安装呢?有没有可能不装啊?

尺短寸长 发表于 2011-8-24 16:48:04

平屋面,那这个避雷带如何安装呢?{:4_124:}

这也是问题?

尺短寸长 发表于 2011-8-24 16:49:19

有没有可能不装啊?

不可以。

东海龙王 发表于 2011-8-24 17:07:02

仔细看规范的条文和GB50057的附录二。

老康阁楼 发表于 2011-8-24 20:50:22

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20890-1-5.html

abuda 发表于 2011-8-25 10:13:51


就是上面那个玻璃屋顶,如何做防雷啊,周周围一圈可以做避雷带,那网格怎么做啊?

尺短寸长 发表于 2011-8-25 13:31:47

看不清图。

利用支撑玻璃的金属构架(要求明框,不允许暗框)作防雷接闪器,应该不成问题的。

每块玻璃不会大于10m×10m或12m×8m吧?更不会大于20m×20m或24m×l6m吧?{:4_110:}

abuda 发表于 2011-8-26 09:41:24

谢谢各位的回复,谢谢!

lingyan 发表于 2011-8-26 12:27:16

1。计算雷击系数
2。确定防雷等级
3。查规范确定防雷做法