呵呵,做习惯了城市内的固定安装的干变,突然遇到农村的杆上变压器不知道该如何做了项目是这样:500亩果园,需要做2各泵站,按照农村习惯,也是经验,每个泵站分做一个80KVA的杆上变压器
目前考虑:准备在泵站做一主进,一电容补偿,再做一低压柜(馈出及泵的控制一体)。
问题:1.杆上变压器的接地如何实施,在泵站做总等电位引出PE线至低压柜处?是否可行
2.杆上变压器的防雷怎么考虑
3.杆上变压器至泵站距离如何考虑,查规范,好像是5m,那么由杆上变压器至主进柜处电缆可能长达10m左右,这段线路无保护总觉不合适!!
4.额外的一个问题:杆上变压器是不是不需要环网柜。
先谢谢有做杆上变压器经验的同志。 室外杆上变电站可以参考图籍04D201-3《室外变压器安装》。
建议设计中明确设计分界点,通常杆上变电站低压侧会有电能计量专用箱,可以将该计量箱出线处作为设计分界点,杆上变电站及计量部分由地区电业部门负责安装(你懂的……),计量箱之后部分按设计图纸实施。 计量专用箱之后才是补偿以及馈出柜么?有图纸么?呵呵 楼上的 杆上变压器在城市街道两旁随处可见,若在农村果园,可不可以采用高台变压器。是采用杆上变,还是采用高台变,要看与高压进线和低压出线能否协调布置。 计量专用箱之后才是补偿以及馈出柜么?有图纸么?呵呵 楼上的
zhqpao 发表于 2011-8-23 17:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
办公室有,现在木有{:sad:}……简单说,你变成低压电源进线了,低压电源线入户后怎么做那就是你的事情咯{:tongue:}。10kV架空线、杆上变电站及计量部分由电业部门负责完成,设计方提供变压器容量数据或者负荷计算。